التأثير المباشر والتأثير العكسي لصمامات التحكم بالهواء؟

2016-04-01View Original

Thread Content

كما هو مذكور في العنوان، 1. ما معنى العمل بالضغط لدى صمامات التحكم بالهواء؟ ما معنى رد الفعل؟ 2. ماذا يمثل كل من DA وRA؟ 3. كلاهما صمام إغلاق هوائي، فلماذا أحدهما DA والآخر RA؟ شكرًا لك.
Reply #22016-04-01
#هنا، الآلية التنفيذية ذات التأثير الإيجابي هي التي ينخفض فيها الدفع عند زيادة ضغط الإشارة؛ أما الآلية التنفيذية ذات التأثير السلبي فهي التي يرتفع فيها الدفع عند زيادة ضغط الإشارة. يتم توجيه ضغط الإشارة لآلية التنفيذ المضادة إلى أسفل الغشاء المموج، وعند ارتفاع ضغط الإشارة، ينخفض الغشاء المموج نحو الأسفل. يعتمد تحديد وضعية الفتح والإغلاق على تركيب آلية التنظيم بشكل صحيح أو خاطئ. عندما يزداد الحمل المطلوب، ويكون من الضروري تقليل مخرجات المنظم، فإن ذلك يحدث كرد فعل ; عندما يزداد الحمل المطلوب، ويكون من الضروري زيادة مخرج المنظم، فإن ذلك يُعتبر تأثيرًا إيجابيًا ; يتكون صمام التحكم من دائرة التحكم، وجهاز تحديد موضع الصمام في الموقع، والآلية التنفيذية، وجسم الصمام. يمكن لمنطق دائرة التحكم تحديد ما إذا كانت القيمة الخارجة ستزداد أم تنخفض بعد تغير المتغيرات. يمكن أيضًا ضبط الموقع، وذلك بناءً على الإشارات الكهربائية لتحديد مخرجات هواء الأجهزة. يتم تطبيق الضغط على جهاز التنفيذ فوق أو تحت الغشاء، وعند زيادة الضغط، يتحرك قضيب الصمام لأعلى أو لأسفل. يوجد للصمام أيضًا طريقتان: التركيب الصحيح والتركيب الخاطئ. تم تحديدها أثناء تصميم البرامج وتحديد الخيارات، وكذلك أثناء إعداد إعدادات DCS. عند انقطاع الرياح، أي في حالة عدم وجود رياح أو حدوث أعطال في الاتصالات، يكون الوضع الآمن للصمام هو الإغلاق. عند إغلاق الفتحة، يكون حالة الصمام آمنة وهي مفتوحة. هناك أيضًا خيار يضمن بقاء الصمام في وضعه الآمن عند حدوث عطل. على سبيل المثال: صمام التحكم الهوائي من النوع المغلق تلقائيًا (ويعني “المغلق تلقائيًا” أن موضع الصمام يكون مغلقًا في حالة حدوث عطل في مصدر الهواء). التأثير الإيجابي: عند إرسال إشارة 20 مللي أمبير، يكون موضع الصمام في حالة فتح كامل، أما عند إرسال إشارة 4 مللي أمبير، يكون موضع الصمام في حالة إغلاق كامل. الرد العكسي: عند إرسال إشارة 20 ميلي أمبير، يكون موضع الصمام في وضعه الأولي (مغلق تمامًا)، أما عند إرسال إشارة 4 ميلي أمبير، فإن موضع الصمام يتحول إلى الوضع المفتوح تمامًا.
Reply #32016-04-01
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة che*ao* في تاريخ 1/4/2016 الساعة 16:57. اقرأ الكتاب، يبدو أنك لم تتعلم الأساسيات جيدًا. DA تعني التأثير المباشر، أما RA فتعني التأثير العكسي. السؤال الثالث: بالنسبة لصمامات التحكم بالضغط، فإن الإعدادات الداخلية في نظام DCS تتحدد حسب متطلبات التحكم؛ على سبيل المثال، قد يكون الأمر المعطى هو فتح الصمام من 0 إلى 100، وتكون التيارات الناتجة في النطاق من 4 إلى 20 مللي أمبير. يمكن اعتبار ذلك تأثيرًا مباشرًا; أما الخيار الآخر فهو تحديد درجة الفتح من 0 إلى 100، والتيار الناتج يكون بين 20 و4 ميلي أمبير. يمكن اعتبار ذلك رد فعل عكسيًا.
Reply #42016-04-01
زيادة إشارة المنظم يؤدي إلى امتداد قضيب الصمام بفعل إيجابي، والعكس صحيح بفعل سلبي. مع زيادة إشارة الإدخال، يزداد فتح الصمام ليصبح صمام تشغيل الهواء، والعكس صحيح بالنسبة لصمام إيقاف الهواء. التأثير الإيجابي (أو السلبي) ليس هو نفسه فتح (أو إغلاق) الرياح. DA هو تأثير إيجابي، وRA هو تأثير سلبي.
Reply #52016-04-01
كلما كان الأمر أكثر تعقيدًا، كان من الأسهل نسيانه
Reply #62016-04-02
يمثل DA وRA على التوالي الفعل الإيجابي والفعل السلبي، ومن حيث المبدأ فإن مفهوم “زيادة التيار يؤدي إلى زيادة الفتح” يختلف عن مفهوم “زيادة التيار يؤدي إلى انخفاض الفتح”. الفعل الإيجابي يعني أن زيادة التيار تؤدي إلى زيادة درجة الفتح، بينما الفعل السلبي يعني أن زيادة التيار تؤدي إلى انخفاض درجة الفتح. الانفتاح يعني وجود تدفق للهواء دون انغلاق، أما الانغلاق فيعني العكس. عادةً، يتم استخدام الضغط الهوائي للتشغيل، بحيث يتم إغلاق الجهاز في حال انقطاع التيار أو الضغط الهوائي، والعكس صحيح. هناك أيضًا حالات نادرة جدًا يختلف فيها سلوك صمامات الإغلاق بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها مقارنة بانقطاع تدفق الغاز، أي كما ذكرت، صمام إغلاق بالغاز من نوع DA وآخر من نوع RA. أنصحك بدراسة العملية بعناية، فهذه الحالات نادرة للغاية.
Reply #72016-04-02
الإجابة الصحيحة في الطابق العلوي، هكذا بالضبط ههه
Reply #82016-04-05
يشير التأثير المباشر وغير المباشر لصمام التحكم الهوائي إلى أنه عندما يزداد الإشارة الواردة إلى صمام التحكم (مثل استخدام جهاز تحديد موضع الصمام الكهربائي، حيث تتغير الإشارة الواردة من 4 مللي أمبير إلى 20 مللي أمبير)، فإن درجة فتح الصمام تزداد، وبالتالي يزداد تدفق المادة المُتحكم فيها، وهذا هو التأثير المباشر لصمام التحكم. على العكس، عندما يزداد إشارة الإدخال للصمام التنظيمي (مثلًا في حالة استخدام جهاز تحديد موضع الصمام الكهربائي، حيث تتغير إشارة الإدخال من 4 مللي أمبير إلى 20 مللي أمبير)، فإن درجة فتح الصمام التنظيمي تقل، وبالتالي يقل تدفق المادة المُنظمة، وهذا هو التأثير العكسي للصمام التنظيمي.
Reply #92016-04-05
تذكّر أن فتح وإغلاق الصمام يتعلقان بمستوى الغاز، بينما التأثير المعاكس يتعلق بمستوى الإشارة الكهربائية. إذا تذكرت هاتين النقطتين، فلن تواجه أي صعوبات.
Reply #102016-04-05
تذكّر أن فتح وإغلاق الصمام يتعلقان بمستوى الغاز، بينما التأثير المعاكس يتعلق بمستوى الإشارة الكهربائية. إذا تذكرت هاتين النقطتين، فلن تواجه أي صعوبات.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.