ما هي تدابير منع تجمد الأنابيب الهوائية (أنابيب المياه) في منطقة هاربين؟

2016-04-01View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “سمكة الصحراء” في تاريخ 3 أبريل 2016، الساعة 10:41. ما هي الإجراءات المتخذة لمنع تجمد الأنابيب الهوائية (أنابيب نقل المياه) في منطقة هاربين؟ كيف يتم حساب سمك طبقة العزل الحراري؟ بالنسبة لأنابيب DN200، ووفقًا لمعيار GB50264، فإن 40 مم يكفي تقريبًا (لم أقم بالحساب من قبل)، هل يوجد من لديه خبرة يمكنه توجيهي؟
Reply #22016-04-01
درجة الحرارة منخفضة جدًا، وطول الأنابيب كبير، لذا فإن استخدام مواد العزل وحدها لا يكفي لحل المشكلة؛ يجب الحفاظ على تدفق الماء
Reply #32016-04-01
الرجوع إلى رسومات المشاريع الأخرى المحلية والوضع الفعلي في الموقع. . . سائق مخضرم؛ بي
Reply #42016-04-03
ما هو قطر الأنبوب؟ هل هو خط رئيسي أم فرعي؟ هل المياه تتدفق باستمرار أم بشكل متقطع؟ إذا كانت المياه تتدفق باستمرار، فيكفي الحفاظ على عزل حراري جيد
Reply #52016-04-04
قطر الأنبوب DN200، استخدام متقطع للمياه، والخزان موجود داخل المبنى، وذلك بشكل أساسي لتجنب تجمد المياه.
Reply #62016-04-05
في حالة استخدام الماء بشكل متقطع، هل يوجد تصميم لأجهزة تصريف الماء؟ مثلاً، وضع أجهزة تصريف في النقاط المنخفضة لتصريف الماء بعد الانتهاء من استخدامه. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب التفكير في إجراءات للحفاظ على درجة حرارة الماء، أو استخدام نظام تدوير ذاتي. وإلا، فإن عدم كفاية عزل الأنابيب قد يؤدي إلى تكون الجليد فيها
Reply #72016-04-05
لقد استشرنا مصنعي المواد العازلة، ومعظمهم يقومون بدفن الأنابيب تحت طبقة مقاومة التجمد. أما نحن فلا يمكننا فعل ذلك، لأن من الصعب حفر حفر في الأرض، لذا يجب تركيب الأنابيب في الهواء. :Q
Reply #82016-04-05
هل يُفكر في استخدام خط عودة دائري؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.