Thread Content
تعمل معدات برج التبريد لمدة 4.5 سنوات، وهو من نوع الأبراج المفتوحة، ويتم استخدام الماء النقي في عملية إعادة تعبئة الماء. كم يجب تنظيف الأنابيب النحاسية داخل وحدة التبريد لكي يُعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا؟
يعتمد الأمر بشكل أساسي على مستوى تراكم الرواسب في نظامك، ويتم تحديده وفقًا للاحتياجات الفعلية للاستخدام. هل هكذا؟
النظام يستخدم ماءً نقيًا، لذا فإن تكوّن الرواسب نادر جدًا، وهناك بكتيريا داخل أنابيب النحاس
ما عليك سوى إضافة مادة مطهرة، وفي حالة قلة ترسبات الرواسب، يمكن استخدام كمية أقل من مادة إزالة الرواسب ذات معدل التآكل المنخفض، ويكفي تشغيل الجهاز بهذه الطريقة. لا بأس إذا لم يتم التنظيف
المياه المستخدمة في الدوران في الموقع هي مياه دوران مفتوحة، ويمكن للغبار والطين والفطريات ورواسبها أن تدخل إلى النظام عند برج التبريد. إذا لم يكن عملية تصريف المياه في النظام طبيعية، فإن الرواسب داخل النظام ستزداد تدريجيًا. وإذا لم يكن حجم المياه المُطرودة من النظام كافيًا، فإن الطين المتراكم داخل النظام قد يؤدي إلى انسداد الأنابيب وغيرها من المشاكل ; لذلك، يجب القيام بصيانة نظام المياه المتداولة المفتوح عن طريق إضافة مواد كيميائية، حيث يحتاج النظام إلى إضافة مواد لمنع تكون الرواسب ومواد مضادة للتآكل، بالإضافة إلى إضافة مواد مطهرة بشكل دوري ; إن إضافة الماء النقي لا يمكن أن يؤدي سوى إلى زيادة مدة انسداد النظام، ولا يحل مشكلة الرواسب بشكل جذري. إذا تم القيام بالصيانة اليومية بشكل جيد، فلن يتعرض النظام للانسداد في الأساس. بالإضافة إلى ذلك، لا حاجة في الأنظمة المفتوحة إلى إضافة ماء نقي، فالتكلفة مرتفعة جدًا، كما أنها لا تحل المشكلة من جذورها. يمكن حل المشكلة باستخدام المياه الجارية العادية مع المواد الكيميائية المناسبة للصيانة.
لا أعرف تفاصيل وضعك الخاص، لكن بشكل عام، إذا كان الهدف هو تجنب مشكلة الترسبات عن طريق استخدام نظام مفتوح مع إضافة ماء نقي، فإن ذلك يعتبر أمرًا مبالغًا فيه!
التنظيف الفيزيائي للرواسب، والقضاء على الجراثيم، وكبح نمو الطحالب. لكي ترى الرواسب
مرة في السنة، يجب إضافة محلول كيميائي لغسل الكالسيوم