Thread Content
مرحبًا أستاذي: بالنسبة لنظام DCS في جامعة تشجيانغ، كيف يتم ضبط إعدادات الجهاز على الكمبيوتر بعد تركيب مستشعر مستوى السائل في الموقع؟
يعتمد الأمر على المتطلبات المذكورة، فبعضها يكون بالأمتار مباشرة، وبعضها الآخر بالنسب المئوية، على أي حال، فإن نطاق قياس جهاز استشعار مستوى السائل يُحدد بالأمتار
في قسم تكوين الأجهزة، يمكن تحديد نوع الإشارة والوحدات القياسية لكل قناة في قالب I/O، وهو أمر مريح للغاية.
باختصار:
1. في جدول الأرقام، يتم إضافة نقطة رقمية، وتحديد عنوان القناة ونطاق القياس.
2. إذا لم يكن هناك أي متطلبات للتحكم المنطقي في جهاز قياس المستوى، فإن الأمر بسيط؛ حيث يتم إضافة نقطة رقمية في المخطط التفصيلي، ويمكن الاستعانة بهذه النقطة.
3. أما إذا كان هناك تحكم من نوع PID، فيجب تكوين وحدة تحكم PID، وبعد ذلك يتم تنزيل الإعدادات وتطبيقها
الأمر يعتمد بشكل أساسي على نوع النظام الذي تستخدمه؛ فجامعة تشجيانغ للتكنولوجيا لديها حاليًا عدة أنظمة، لذا فإن الأمر ليس موحدًا!
الطابق الرابع هو الإجابة الصحيحة بشكل أساسي، لكن من الضروري فعلاً معرفة طراز نظامك. اختر عنوان اللوحة وأضف نقطة، ثم قم بتحديد معلومات الخصائص (الرقم المرجعي، التعليق، النطاق، التنبيهات، إلخ)، وقم بتكوين هذه النقطة في شاشة المراقبة. بعد إضافة نقطة جديدة، تذكر تحديث جدول النقاط. تختلف طرق التشغيل حسب الإعدادات، لكن المبدأ هو نفسه تقريبًا.