أحتاج بشكل عاجل: لمحرك بقدرة 667 كيلوواط وجهد 380 فولت، ما هو حجم الكابل المطلوب، وما هو حجم المفتاح الكهربائي المناسب؟

2016-04-26View Original

Thread Content

خزانة التوزيع، صممها مكتب التصميم بـ 2 كابل بقدرة 240، لكن حساباتي تشير إلى أن هذا غير صحيح؛ فقد صمم مكتب التصميم المفاتيح الكهربائية بقدرة 1000 أمبير. وأعتقد أنه يجب استخدام كابلين بقدرة 300، فما هي قدرة المفاتيح الكهربائية في هذه الحالة؟ أرجو مساعدة الخبراء، بشكل عاجل! ! !
Reply #22016-04-27
من تجربة شخصية، أدى ارتفاع حرارة الكابل إلى تعطله تمامًا، لذا تم قطع الكابل واستبداله بأسلاك نحاسية مقاومة للعوامل الثلاثة. . .
Reply #32016-04-27
عذرًا، لقد أخطأت في النظر؛ ظننته جهازًا واحدًا
Reply #42016-04-27
١. لا أعرف مدى طول مسافة التغذية الكهربائية لديك، ولكن بافتراض المسافة، يجب استخدام ٣ أسلاك على الأقل بشكل موازي بجهد ٢٤٠ فولت. 2. القوس الكهربائي صغير جداً، يجب اختيار واحد بقدرة 1600 أمبير على الأقل. وفقًا لبيانات هذه الشركة المصممة، من السهل حدوث حوادث في حالة التشغيل بأقصى طاقة.
Reply #52016-05-07
هذا العميل، بحمل يبلغ 667 كيلوواط، يجب النظر في طبيعة الحمل ومعامل الاستخدام المتزامن (المعامل المطلوب حسب التصميم)، لتحديد السعة المناسبة للمفتاح الأوتوماتيكي في النهاية; في الوقت نفسه، يتم حساب تيار القطع للحافلة ذات الجهد 380 فولت بناءً على سعة نظام التوزيع ومحولات التوزيع، وبالتالي يتم تحديد قيمة تيار القطع المناسب للمفتاح الأوتوماتيكي بوحدة كيلو أمبير. المعلومات المقدمة قليلة جداً، لا يمكن إجراء حساب دقيق. إذا أردت تقديمه لك، فقد يؤدي ذلك إلى تضليلك! في الوقت نفسه، يجب اختيار الكابلات بناءً على متطلبات شركتكم المتعلقة بانخفاض جهد الخطوط الرئيسية؛ فنطاق انخفاض الجهد من 5% إلى 10% له تأثير كبير على اختيار حجم الكابل.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.