Thread Content
يوجد مشكلة في صمامات القطع حاليًا، وهي أن الإدارة، عند اختيار هذه الصمامات، تأخذ في الاعتبار ضرورة رفع معدل تشغيل نظام الأمان، لذلك يتم اختيار صمامات بدون وظيفة التحويل اليدوي أو الأوتوماتيكي. لكن هناك خطر كبير، فكون الجهاز من نوع الأجهزة الإنتاجية، فإن أي خطأ في عمل صمام القطع قد يؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل. ما رأي الجميع؟ الصمامات الحالية لا تحتوي على وظيفة التحويل اليدوي أو الأوتوماتيكي، وفي نفس الوقت لا يُسمح بإيقاف نظام الأمان. هل هناك حل لهذه المشكلة؟
لدىنا صمامات تنظيمية من نوع الأسطوانة، وصمامات قطع، وصمامات ربط، بدون صمامات تحكم أمامية أو خلفية أو صمامات فرعية، وجميعها مزودة بعجلة تشغيل.
هل يمكن التفكير في إضافة تأكيد ثانٍ في عملية التحكم؟ أعتقد شخصيًا أن وجود عجلة تحكم سيكون أفضل.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة seiluobin في تاريخ 2016-5-4 الساعة 08:55. أولاً، من الضروري إدارة الأمر بشكل صحيح؛ فإذا تم إيقاف التشغيل التلقائي، يجب الإبلاغ عن ذلك وتسجيله، كما سيظهر في شاشة التحكم أن هذا النظام قد تم إيقافه. ثانياً، الصمامات المستخدمة في نظام التشغيل التلقائي موجودة للاستخدام في لحظة حدوث ذلك النظام. أما بالنسبة لمخاوف صاحب المنشور من حدوث أخطاء في التشغيل التلقائي، فإن الحل يكمن في نظام SIS، أو في الدائرة الكهربائية بأكملها، وليس في استخدام ملحقات خاصة لتجنب ذلك. احتمالية أن يقوم الشخص بتشغيل الصمام بشكل صحيح في الوقت المناسب أقل بكثير من احتمالية حدوث خطأ في نظام التشغيل التلقائي، وهي احتمالية منخفضة أصلاً. أو يمكنك التفكير في إمكانية استخدام غطاء مصنوع من الفولاذ فائق التحمل لحماية الجهاز في حال سقوط نيزك