HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

الشكوك المتعلقة بترتيب الأجهزة المشتركة ضمن معايير الوقاية من الحرائق

2016-05-13View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة jacques0920 في تاريخ 13/5/2016 الساعة 11:35. مرحبًا جميعًا، يذكر شرح الجدول 4.2.12 أن المرافق المهمة الموجودة داخل الوحدات المشتركة، مثل غرف التحكم وأجهزة توزيع الطاقة والمباني الإدارية، يتم تحديد المسافات الواقية بينها وبين المرافق المجاورة وفقًا لمعايير المخاطر الناتجة عن الحرائق من الفئة أ; 5.2.9 ينص على اعتبار الأجهزة المركبة جهازًا واحدًا، ويجب تحديد المسافات الواقية من الحريق بين معداته ومبانيه وفقًا للمسافات الواقية من الحريق بين المباني المجاورة، كما هو موضح في الجدول 5.2.1. ويوضح هذا النص أن المسافات بين الأجهزة أو الوحدات المختلفة يتم تحديدها وفقًا للمسافات الواقية من الحريق بين المعدات المجاورة ضمن نفس الجهاز، وليس وفقًا للمسافات الواقية من الحريق بين الأجهزة المختلفة. يطرح السؤال نفسه: بالنسبة لغرف التحكم في الأجهزة المشتركة أو غيرها، فمن يجب الرجوع إليه لمعرفة المسافات المطلوبة، هل هو الجدول 4.2.12 أم الجدول 5.2.1؟ شكرًا
Reply #22017-01-13
من الواضح جدًا: تُحدد المسافات الواقية من الحريق بين المنشآت المهمة داخل الوحدات المشتركة، مثل غرف التحكم وأجهزة تحويل وتوزيع الطاقة والمباني الإدارية، وفقًا لمعايير المنشآت ذات درجة خطورة الحريق من الفئة أ، وذلك وفقًا للمعيار 4.2.12
Reply #32017-01-13
يتم تحديد المرافق المهمة داخل الوحدة المشتركة، مثل غرف التحكم وأجهزة توزيع الطاقة والمباني الإدارية، وفقًا للمعيار 4.2.12، أما المسافات بين المعدات داخل الوحدة فيتم تحديدها وفقًا للمعيار 5.2.1
Reply #42018-06-22
لم تفهموا المفهوم جيدًا: 1) إذا كان الجهاز يحتوي على غرفة تحكم، وأنظمة لتوزيع الطاقة، ومباني إدارية، فإن المسافة بين هذه المرافق وبقية مرافق الجهاز تخضع للمعايير المذكورة في الجدول 5.2.1; 2) يشير الجدول 4.2.12 إلى المسافات الواقية من الحريق بين الأجهزة. على سبيل المثال، في جهاز من النوع أ، يوجد غرفة تحكم داخل الجهاز، وفي هذه الحالة يتم ترتيب جدول التنفيذ 5.2.1 داخل الجهاز. بالنسبة للمرافق الخارجية للجهاز، يتم تطبيق معايير المسافات الواقية من الحرائق وفقًا للجدول 4.2.12. في هذه الحالة، يُعتبر غرفة التحكم جزءًا من الجهاز بأكمله، وبالتالي يتم التعامل معها كجهاز من الفئة أ، ولا يمكن التعامل مع غرفة التحكم بشكل منفصل، بل يتم تحديد المسافات الواقية من الحرائق بينها وبين المرافق المحيطة وفقًا لتصنيف غرفة التحكم نفسها.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.