طلب مساعدة من المبتدئين: هل يمكن لجهاز تغيير التردد أن يُرسل إشارات رقمية تمثل حالة تشغيل المحرك، بالإضافة إلى إشارات تمثل الأعطال، إلى نظام DCS؟ وما هي الإشارات الرقمية التي يمكن لجهاز تغيير التردد استقبالها من المحركات أو الضواغط؟ :(
يمكن تلبية متطلبات صاحب المبنى عن طريق استخدام أطراف التحكم الخاصة بالمدخل وأطراف التحكم الخاصة بالمخرج في جهاز تغيير التردد. يحتوي محول التردد على: مدخلات التحكم الأساسية ومدخلات التحكم القابلة للبرمجة. منافذ التحكم الأساسية، والتي تشمل المؤشرات الرقمية مثل: الاتجاه الإيجابي/السلبي، التوقف، التشغيل المؤقت، إعادة الضبط، أوامر الدوران الحر، بالإضافة إلى منافذ الإدخال المساعدة للطاقة. المقاييس التناظرية تشمل: مقاومات تحديد التردد، بالإضافة إلى مدخلات الجهد والتيار، وإشارات الرد من نظام التحكم PID. يكفي فقط توصيل هذه الأطراف وفقًا للمواصفات. لأن وظائف هذه المقابس محددة مسبقًا عند تصنيع المحول، ولا يمكن تغييرها. منافذ التحكم بالإدخال القابلة للبرمجة، حيث يمكن لجهاز تغيير التردد استقبال عشرات الإشارات التحكمية، ويمكن للمستخدم ضبط وظائف هذه المنافذ وفقًا لاحتياجات الموقع. توجد أنواع أربعة لمنافذ التحكم في الإخراج الخارجي للمحول الترددي: الإخراج التناظري، والإخراج النبضي، والإخراج عبر الترانزستور، والإخراج عبر المفاتيح. 1. الإخراج التقليدي عبارة عن إشارة جهد مستمر (مثل 0–10 فولت)، لكنه يمكنه مراقبة بيانة واحدة فقط، أي يمكن اختيار أحد المعاملات مثل تردد الإخراج، أو التيار الخارج، أو الجهد الخارج، أو عزم الدوران الخارج، أو الطاقة الواردة، أو قيمة التغذية الراجعة PG، أو قيمة التغذية الراجعة PID لعرضها. 2. يتم إخراج شكل الموجة النبضية عبر جهد نبضي للترانزستور، ومحتوى الإشارة المراقبة مطابق للإخراج التناظري. 3. يمكن برمجة مخرجات الترانزستور، ويمكن تحديد الاستخدام المحدد لكل منفذ عبر الإعدادات. يقوم بإرسال مختلف إشارات المراقبة عبر فتحة كوليكتور الترانزستور، حيث يمكنه إرسال عشرات الإشارات مثل إشارات التشغيل، وإشارات تحديد التردد، وإشارات الكشف عن انقطاع إشارات التردد التناظرية، بالإضافة إلى إشارات التحذير من الحمل الزائد. ٤. إن خرج النقاط يتم عبر إشارات النقاط الصادرة عن الريليه الموجود داخل جهاز تغيير التردد، وبعض مخارج النقاط يمكن برمجتها أيضًا. وغالبًا ما يتم استخدام هذه المخارج في الدوائر ذات الجهد المنخفض من الجهد المستمر فقط. تحتوي بعض أجهزة تغيير التردد أيضًا على ريلéه لإخراج الإشارات القابلة للاختيار، ويمكن اختيار أن يعمل في حالة حدوث خطأ أو في الحالات الطبيعية.