هل تُصنف خزانات فصل الزيوت من المياه الملوثة بالزيوت ضمن الفئة أ؟ عاجل جدًا! ؟ ؟ ؟

2016-05-19View Original

Thread Content

هل تُصنف خزانات فصل الزيوت من المياه الملوثة بالزيوت ضمن الفئة أ؟ عاجل جدًا! ؟ ؟ ؟
Reply #22016-05-19
يمكن تعريف الزيت على أنه مادة قابلة للاشتعال والانفجار من الفئة الأولى، لكنه يوجد في المياه الملوثة على شكل بقع زيتية.
Reply #32016-05-19
أليس كذلك؟ أي مصنع لا تحتوي مياهه العادمة على بعض المواد من الفئة أ؟ لقد نظرت إلى معلومات الشركة، يبدو أنها غير مصنفة.
Reply #42016-05-19
ينتمي، ولا ينتمي إلا بعد إزالة الزيت
Reply #52016-05-19
وفقًا لمعيار “GBJ16-87 لمواصفات السلامة من الحرائق في التصميم المعماري (الإصدار 2001)”, لم يتم تصنيف خزانات فصل الزيت كمنشآت تنتمي إلى فئة خطر معينة. لكن المادة 6.2.1 من معيار GB 50160 تحدد متطلبات التصميم الخاصة بمناطق فصل الزيوت فيما يتعلق بالسلامة من الحرائق. علاوة على ذلك، لم يوضح صاحب المنشور اسم الزيت وخصائصه في خزان فصل الزيوت، كما أنه لا يمكنه التوصل إلى استنتاج. على سبيل المثال، وفقًا للملحق الثالث من معيار GB 50160، فإن خطر الحريق للنفط الخام يُصنّف ضمن الفئة أ-ب، بينما يُصنّف الديزل الخفيف رقم -35 ضمن الفئة ب-ب، والديزل الثقيل ضمن الفئة ج-أ، أما زيوت التشحيم فتُصنّف ضمن الفئة ج-ب
Reply #62016-05-19
لا يتم تصنيف المنشآت حسب فئات الخطورة. هل هو خزان تصفية الزيت في كافتيريا المعيشة؟
Reply #72016-05-19
يتطلب الأمر تحديد وتصنيف الزيوت الموجودة في المياه العادمة. إذا كانت المنتجات النفطية الخفيفة في مصانع تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، فإن خطورة هذه الزيوت الملوثة تكون عالية، ويمكن تصنيفها ضمن الفئة أ. إذا كان المنتج النفطي ثقيلًا جدًا، أو كان من الزيوت الطبيعية، فإن هذه الزيوت لا تتميز بقابلية التبخر العالية، ولا يسهل انتشارها، ولذلك لا ينبغي تصنيفها ضمن الفئة الأولى.
Reply #82016-05-20
ليست من مطاعم الخدمة الغذائية، وإذا تم التقسيم بدقة وفقًا لنقطة الاشتعال وحدود الانفجار، فمن الممكن ضمان الأمان فوق حوض عزل الزيوت، ولذلك يجب تصنيفها كفئة أ. هل هذا التفسير صحيح؟ ؟ ؟
Reply #92016-05-20
إذا تم التقسيم بدقة وفقًا لنقطة الاشتعال وحدود الانفجار، فمن الممكن ضمان سلامة المنطقة الموجودة فوق خزانات عزل الزيوت، ولذلك يجب تصنيفها كفئة أ. هل هذا التفسير صحيح؟ ؟ ؟
Reply #102016-05-20
إذا تم التقسيم بدقة وفقًا لنقطة الاشتعال وحدود الانفجار، فمن الممكن ضمان سلامة المنطقة الموجودة فوق خزانات عزل الزيوت، ولذلك يجب تصنيفها كفئة أ. هل هذا التفسير صحيح؟ ؟ ؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.