القلوية الكلية: 453 ملغ/لتر، الصلابة: 500، كلوريدات: 59، الفوسفور الكلي: 0.74
Reply #22016-05-19
القاعدية الكلية لا تزال مرتفعة; هل يعني انخفاض الفوسفور الكلي ضرورة استخدام مواد مضادة لترسب الرواسب بكميات أكبر؟
Reply #32016-05-19
ما نوع مادة منع ترسب الرواسب؟ إذا لم تكن من نوع الفوسفات، فلا داعي لإضافتها
Reply #42016-05-19
جودة المياه جيدة، خاصة مستوى الكلور، حيث لا يتجاوز تركيزه 100 جزء في المليون في المياه المستخدمة في الدوران. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل لصاحب المنشور أن يقدم تقرير جودة المياه المستخدمة في التزويد بالمياه، حتى يتسنى فهم أداء النظام بشكل أفضل. هل لديكم معايير للتحكم في الفوسفور الكلي اليومي؟ بما أن التركيبة الدوائية من نوع الفوسفين، وإذا لم تكن تركيبة منخفضة الفوسفور، فإن مستوى الفوسفور الكلي فيها منخفض بالفعل، ومن المحتمل أن كمية الدواء المضافة غير كافية.
Reply #52016-05-19
يتم استخدام المياه الجارية للترطيب، حيث يبلغ مستوى القلوية الكلية 224، ومستوى الصلابة 210، ومستوى الكلوريدات 26، أما قيمة الـ pH فهي 5
Reply #62016-05-19
ما هو الماء المستخدم للترطيب؟ هل مستوى PH منخفض إلى هذا الحد؟ من المفترض أن يكون لهذا الماء قليل من الصلابة السالبة، كما أن القلوية الكلية فيه تصل إلى 224 جزءًا في المليون، لذا لا ينبغي أن يكون الرقم الهيدروجيني بهذا الانخفاض. يُنصح في مثل هذه الحالات بتقليل كمية المياه المطرودة، وزيادة معدل التركيز. معدل التركيز الحالي حوالي 2.3، وأعتقد أنه يمكن رفعه إلى حوالي 4 أضعاف. يمكن بذلك تقليل النسبة بأكثر من 50%.
Reply #72016-05-19
مصانع الكيماويات: ارتفاع معدل التركيز يؤدي إلى انسداد المكثف;
Reply #82016-05-19
معامل التركيز الذي حدده الشركة المصنعة هو 2.3

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.