HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

وضع التحكم بمفتاح التشغيل

2016-05-27View Original

Thread Content

هل يتم التحكم في صمام التشغيل الهوائي عن طريق إخراجات PLC من نوع القيم المتبادلة؟ أعرف أن صمام التحكم يُخرج إشارة 4-20 ميلي أمبير عبر جهاز تحديد موضع الصمام. هل صمام التحكم الهوائي يُخرج قيمة 01 فقط، أم يُخرج قيمًا تناظرية بقيم 4 و20 ميلي أمبير؟ وأيضًا، إذا كان مخرج مفتاح التشغيل عبارة عن قيمة ثنائية، فهل يُعتبر ذلك في الرسم التخطيطي الكهربائي ما يُسمى بـ KM؟
Reply #22016-05-28
عادةً، تعمل صمامات التحكم الهوائية في حالتين فقط: توصيل التيار الكهربائي إلى الصمام الكهرومغناطيسي المسؤول عن التحكم في مسار الهواء، أو قطع التيار عنه، ولا توجد لديها حالات تشغيل/إيقاف. الصمامات الهوائية التي تحتاج إلى إشارات دالة على الفتح والإغلاق لا تُعتبر صمامات تحكم، بل يجب أن تُصنف ضمن صمامات التحكم بواسطة الأجهزة.
Reply #32016-05-28
إنه صمام الهواء الذي يتحكم في المفتاح، لقد طلب منا المدرس استخدام النظام الهوائي (لمشروع التخرج) دون أن يخبرنا بأي شيء. إذًا، من المؤكد أنه يتم استخدام صمام كهرومغناطيسي، حيث يعتبر توصيل الطاقة وقطعها عبارة عن إشارات ثنائية، أي أن القيمة 1 تعني فتح الصمام وبالتالي تدفق الهواء باستمرار، بينما القيمة 0 تعني إغلاق الصمام وبالتالي توقف تدفق الهواء
Reply #42016-05-29
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة shiwendong في تاريخ 2016-5-29 الساعة 22:32.
مبدأ التحكم والخطوات الخاصة بصمام الكرة الهوائي من نوع FBVAA:
1. مبدأ التحكم
يظهر مبدأ التحكم في الشكل رقم 3. على سبيل المثال، أثناء عملية التحميل، يتم تفعيل الصمام الكهرومغناطيسي رقم 1، مما يؤدي إلى فتح الصمام بالكامل لتسهيل عملية التحميل. وعند الاقتراب من القيمة المحددة، يتم تفعيل الصمام الكهرومغناطيسي رقم 2، بينما يتوقف الصمام رقم 1 عن العمل (مع الانتباه إلى أن الصمام رقم 2 يظل نشطًا لمدة 3 ثوانٍ قبل أن يتوقف الصمام رقم 1 عن العمل). وبذلك يدخل الصمام في حالة تدفق منخفض. وعندما يصل التدفق إلى القيمة المحددة، يتوقف الصمام رقم 2 عن العمل، مما يؤدي إلى إغلاق الصمام بالكامل. في الظروف العادية، يجب أن يكون المرحل الكهرومغناطيسي لصمام القطع الطارئ معطلاً وفي حالة فتح دائم، بينما يكون جسم الصمام مغلقًا في غياب مصدر الهواء. عند العمل باستخدام مصدر الغاز، يجب أولاً التأكد من أن مسمار التعديل في الآلية اليدوية والصامولة المانعة للتحرك في حالة منفصلة. أثناء التشغيل، يتم أولاً فتح مصدر الغاز؛ وعندما يزيد ضغط الغاز في المقياس عن 0.3 ميجا باسكال، يتحرك قضيب المكبس إلى الأمام تحت تأثير الضغط، مما يؤدي إلى ضغط الزنبرك، وفي الوقت نفسه يدفع ذلك محور الدوران وقضيب الصمام للدوران، مما يسمح بفتح جزء الصمام وبالتالي فتح الصمام بالكامل.   إذا أراد المستخدم إغلاق صمام القطع، فإن الجهاز الرئيسي يرسل أمرًا بالإغلاق، مما يؤدي إلى تشغيل الصمام الكهرومغناطيسي وإغلاقه، وبالتالي يتم تحرير الغاز الموجود داخل الأسطوانة. وعندما ينخفض ضغط مصدر الغاز إلى أقل من 0.1 ميجا باسكال، يصبح قوة الزنبرك أكبر من ضغط الغاز، مما يؤدي إلى تحرك قضيب المكبس إلى الخلف، وبالتالي يبدأ المحور في الحركة في الاتجاه المعاكس. عندما ينخفض الضغط إلى الصفر، يتم إغلاق صمام القطع بالكامل. عند استخدام آلية يدوية للتشغيل، يجب أولاً قطع مصدر الغاز وتفريغ الهواء من داخل الأسطوانة، بحيث يصبح ضغط غاز القياس صفرًا. في هذه الحالة، يجب أن تكون صمامات القطع مغلقة بسبب عدم وجود ضغط هوائي. إذا أردت فتح صمام القطع، يجب تدوير المقبض الموجود على جانب أسطوانة الزنبرك في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة. وعندما يخرج مسمار التعديل من أسطوانة الزنبرك بمقدار حوالي 8 سم، ستشعر بمقاومة واضحة. في هذه المرحلة، يتم قفل مسمار الآلية اليدوية بواسطة صامولة القفل، ثم يستمر في تدوير عجلة التحكم في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة، حتى يؤدي ذلك إلى شد الزنبرك بواسطة مسمار التعديل، مما يجعل قضيب المكبس يتحرك إلى الأمام. وعندما يبتعد مسمار التعديل عن أسطوانة الزنبرك بمسافة حوالي 21 سم، يكتمل دوران المحور 90 درجة. في هذه الحالة، يتم فتح صمام القطع بالكامل.   إذا أردت إغلاق صمام القطع، فيجب تدوير المقبض في الاتجاه العكسي لعقارب الساعة، وفي هذه الحالة يعود الزنبرك ببطء إلى وضعه الأصلي، مما يؤدي إلى تحرك قضيب المكبس إلى الخلف، ويدور المحور في الاتجاه المعاكس. عند تحريك مسمار التعديل ليخرج من أسطوانة الزنبرك إلى طول 8 سم، يتم في هذه الحالة إعادة تعيين الزنبرك بالكامل. تم إغلاق صمام القطع. واصل تدوير عجلة التحكم في الاتجاه عكس عقارب الساعة، وعندما لا تشعر بأي مقاومة، ينفصل مسمار الآلية اليدوية عن الصامولة المانعة للتسرب. خلال عملية التحكم اليدوي، يُمنع تمامًا فتح مصدر الغاز. عندما يكون صمام القطع في وضع الفتح المستمر، لا يمكن قفل مسمار التعديل في الآلية اليدوية بواسطة الصامولة. ٢. خطوات التحكم: باستخدام مثال التحكم في التدفق المنخفض، حيث يتم فتح الصمامات في حالة واحدة وإغلاقها في حالتين، فإن خطوات التحكم المحددة هي كالتالي:
(١) تُشغّل الأجزاء رقم ① و②، وتُفتح جميع الصمامات لبدء عملية التحميل ;  (2) عند الاقتراب من نقطة التحكم في التدفق المنخفض، فإن ⑧ و④ يصبحان مشحونين بالكهرباء ;  (3) بعد 3 ثوانٍ، ينقطع التيار عن ① و②، وتُغلق الصمامات لتصبح في حالة تدفق منخفض ;  (4) عند اكتمال تحميل الشاحنة، يتم فصل التيار عن ⑧ و④، وتُغلق الصمامات بالكامل.  (5) إذا تم إعادة تحميل البضاعة، فيتم تكرار الخطوات من (1) إلى (3). ٣. تعديل مستوى التدفق المنخفض: يمكن لصمام الكرة الهوائي ذو الطورين من نوع VAA أن يتوقف مرة واحدة أثناء عملية الفتح أو الإغلاق، مما يسمح بالتحكم الدقيق في مستوى التدفق وفقًا لمتطلبات النظام. وهو مناسب بشكل خاص لأنظمة تحميل المواد الكيميائية أو المنتجات النفطية؛ فعلى سبيل المثال، يتم فتح الصمام بالكامل لبدء عملية التحميل، وعندما يقترب التدفق من القيمة المحددة، يتم إغلاق الصمام إلى حالة التدفق المنخفض، وعند الوصول إلى القيمة المحددة، يتم إغلاق الصمام بالكامل. يمكن ضبط معدل التدفق المنخفض في الموقع بين 0 و45٪، مثل 5٪، 8٪، 10٪، 15٪ وغيرها، لتحقيق تحكم دقيق في النهاية. يتم ضبط التدفق المنخفض مسبقًا عند الخروج من المصنع، وإذا كان هناك حاجة لتعديله في الموقع، فالخطوات كالتالي: (1) فك أغلفة الحماية عن الطرفين ;  (2) استخدم مفتاح السداسي الداخلي لفك دبوس التثبيت الموجود على المحور النحاسي ;  (3) قم بتدوير محور النحاس باليد؛ لتحديد تدفق أصغر، قم بتدوير المحور في اتجاه عقارب الساعة، ولتحديد تدفق أكبر، قم بتدويره في الاتجاه المعاكس. بعد ذلك، ثبّت دبوس التثبيت جيدًا، ثم قم بإجراء اختبار التدفق للتأكد من أن النتائج تلبي المتطلبات. إذا لم يحدث ذلك، فستحتاج إلى إعادة التعديل عدة مرات حتى تتحقق المتطلبات.  (4) في الخطوة الرابعة من عملية التحكم، وفي الخطوة الثانية، يتم تدوير المحور النحاسي الآخر باليد، بحيث يتم ضغط طرفي المحور بإحكام في الخطوة الثالثة من نفس عملية التحكم، مع تطبيق قوة متساوية، وبذلك يتم تثبيت دبوس التثبيت.  (5) أغلق غطاءي الحماية عند الطرفين.
Reply #52016-05-31
يتم التحكم في صمامات الفتح والإغلاق الهوائية عن طريق التحكم في تبديل حالة الصمام الكهرومغناطيسي، فكل ما يلزم هو تشغيل أو إيقاف تشغيل الصمام الكهرومغناطيسي. ما ذكرته سابقًا بأن الصمام يفتح عند تشغيله ويغلق عند إيقاف تشغيله ينطبق على الأسطوانات ذات العمل الأحادي، ويمكن تحقيق ذلك أيضًا باستخدام صمام كهرومغناطيسي ثنائي الحالة ثلاثي المخارج. كما يوجد نوع آخر وهو الأسطوانات ذات العمل المزدوج، التي تستخدم صمامًا كهرومغناطيسيًا ثنائي الحالة خماسي المخارج؛ حيث يفتح هذا الصمام الأسطوانة عند تشغيله ويغلقها عند إيقاف تشغيله، وبالتالي يمكن التحكم في صمام الفتح والإغلاق عن طريق تشغيل أو إيقاف تشغيل الصمام الكهرومغناطيسي فقط. وإذا كان هناك نظام تحكم في الموقع، فيلزم استخدام صندوق تحكم للتحكم في الصمام، وهذا يسهل الأمور. يُرسل صمام التنظيم إشارة التحكم مباشرةً.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.