في إدارة المشاريع، كيف يتم إدارة الرسومات النهائية، وكيف يمكن ضمان توافق رسومات المجالات المختلفة، وتوافق أسماءها وأرقامها ومحتوياتها؟

2016-06-02View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة 328104062 في تاريخ 2016-6-2 الساعة 09:48، في مجموعة مناقشة المديرين
Reply #22016-06-02
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة 328104062 في تاريخ 2016-6-2 الساعة 09:41. كما هو مذكور في العنوان: الإنتاج مستقر في الفترة الأخيرة، ولعدم وجود أي أعمال أخرى، قمت بمراجعة رسومات الإنشاء لتسهيل التحسينات التقنية في المستقبل ولمواجهة أي حالات طارئة. لاحظت أن بعض رسومات الإنشاء الصادرة عن مكاتب التصميم المعروفة لا يمكن فهمها إطلاقًا، فهي غير دقيقة وغير متقنة، رغم أنها تصدر عن مكاتب تصميم معروفة على المستوى المحلي، لكن جودة الرسومات لا تتناسب إطلاقًا مع سمعة هذه المكاتب. المشاكل كالتالي:
1. أسماء الفهارس وأرقامها لا تتطابق مع أسماء الرسومات وأرقامها ومحتواها. على سبيل المثال، في الفهرس، يُذكر أن الرسمة رقم 1503 تمثل “رسم نظام الزيت الملوث”, لكن في النص الرئيسي، اسم الرسمة رقم 1503 هو “رسم نظام النيتروجين”, بينما في الزاوية السفلية اليمنى يُذكر اسم الرسمة “رسم نظام الغاز”, أما محتوى الرسمة فهو “نظام المياه المتداولة”.
2. في رسومات الإنشاء، لا تتطابق رسومات العمليات مع رسومات الإنشاء. على سبيل المثال، تم إضافة خطوط للتنظيف في رسومات العمليات، لكن في رسومات الإنشاء لا توجد هذه الخطوط. هذا يؤدي إلى المشاكل التالية:
1. من الصعب استخدام الرسومات أو العثور عليها، فعندما أريد العثور على رسم نظام الزيت الملوث، أجد أن اسم الملف هو “رسم نظام النيتروجين”, وعند النظر إلى الزاوية السفلية اليمنى، أجد أن اسم الرسمة هو “رسم نظام الغاز”, وعند النظر إلى المحتوى، أجد أنه يتعلق بنظام المياه المتداولة.
2. والأهم من ذلك، أن التحسينات التقنية تتم على أساس رسومات الإنشاء السابقة، وإذا لم تتطابق رسومات الإنشاء مع الواقع، فسيؤدي ذلك إلى عدم وجود أساس مناسب للتحسينات التقنية.
أود أن أسأل الجميع: كيف يمكن في إدارة المشاريع، التحكم في رسومات الإنشاء لمنع حدوث المشاكل المذكورة أعلاه؟ 2. كيف يتم إدارة الرسومات لدى الجميع؟ ٣. من الذين يقومون بمراجعة رسومات الإنشاء قبل تخزينها؟ وكيف يتم ضمان تطابق رسومات العمليات مع رسومات التركيب، وتطابق رسومات التركيب مع الوضع الفعلي في موقع البناء؟ ٤. إذا ظهرت العديد من حالات عدم التوافق، كيف يقوم الجميع بتصحيحها ومعالجتها؟ إصلاح الخطأ بعد وقوعه أيضًا نوع من التحسين، أليس كذلك؟
Reply #32016-06-02
في البداية، يجب توحيد اسم المشروع والفهرس وأسماء الرسومات المقابلة، ثم يتم التحقق منها مرة أخرى في النهاية. يجب القيام بالتنسيق الجيد بين المتخصصين المختلفين، كما يجب أن يتم التعامل مع الوضع في الموقع بطريقة تتوافق قدر الإمكان مع التجارب العملية في الميدان.
Reply #42016-06-02
هذا المكتب التصميمي أيضًا كافٍ، ففي جميع المواقع توجد قواعد لترقيم الرسومات، ولا أعرف كيف يتم مراجعة تلك الرسومات
Reply #52016-06-02
إذا كانت هناك مشاكل من هذا القبيل خلال فترة التركيب، فيمكن طلب من مكتب التصميم إجراء التعديلات اللازمة
Reply #62016-06-02
إذا كان الأمر كذلك، فلنلقِ نظرة على حالة الإنجاز في الموقع، فلا يمكن أن يكون هناك تباين في الموقع، أليس كذلك؟
Reply #72016-06-02
في الفهرس، اسم الملف المقابل لرقم المستند 1503 هو “رسم تخطيطي لنظام الزيت الملوث”, أما في النص الرئيسي، فإن اسم الملف المقابل لرقم 1503 هو “رسم تخطيطي لنظام النيتروجين”. لكن في الزاوية السفلية اليمنى، يُذكر اسم الرسم كـ “رسم تخطيطي لنظام الغاز”. أما محتوى الرسم نفسه، فهو “الماء المتداول”. إذًا، بالنسبة لرقم 1503، فإن المقابل له في الموقع الفعلي سيكون واحدًا من هذه الأربعة خيارات فقط، أليس كذلك؟
Reply #82016-06-02
كيف أجد رسم نظام الزيت الملوث الذي أريده؟
Reply #92016-06-02
يبدو أنه تم استبدال الشخص! الشخص الذي يقوم بالتصميم ليس هو نفس الشخص الأصلي، والوضع غير واضح، سيتم تعديل ما هو معروف فقط. وعلاوة على ذلك، يجب على الجهة المنفذة للمشروع أن تُعد رسم الخطوط الحمراء، بينما تقوم الجهة المصممة بإعداد الرسومات استنادًا إلى رسم الخطوط الحمراء.
Reply #102016-06-02
هل هناك ملفات مثل رسومات ISO للأنابيب، أو قائمة الخطوط؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.