يقوم نظام DCS بتركيب أعمدة توصيل منفصلة، ولا يمكن ربط أي أجهزة غير متصلة بالنظام بهذا النظام. توصيل أنظمة الحماية من الصواعق والأنظمة الكهربائية معًا. إذًا، إذا كان يجب توصيل هيكل أجهزة القياس مثل المرسلات الميدانية بالأرض، فهل يجب توصيلها بقطب التأريض في نظام DCS؟ وبهذه الطريقة، عند حدوث عواصف رعدية، ستكون خطوط الإشارة على نفس جهد الهيكل، مما يؤدي إلى عدم وجود فرق جهد وبالتالي عدم تلف الأجهزة. إذا تم توصيل الحماية من الصواعق بالأرض، ولم يكن مستوى الجهد في نظام الحماية من الصواعق مساويًا لمستوى الجهد في نظام DCS، فسوف يتعرض الجهاز للتلف. هل هذا صحيح؟
عادةً، يكفي توصيل أحد الأطراف بالأرض
عادةً لا يتم تركيب أعمدة التوصيل الخاصة بنظام DCS بشكل منفصل، بل يمكن ربطها بنظام التوصيل الكهربائي، طالما أن مقاومة التوصيل أقل من 4 أوم. لكن يجب الانتباه إلى ألا تكون نقطة الاتصال قريبة جدًا من نقطة توصيل الأرضية للحماية من الصواعق، ويجب أن يكون الفاصل بينهما على الأقل 10 أمتار، وإذا سمحت الظروف، كلما زاد الفاصل كان ذلك أفضل.
إذا كان من الضروري توصيل هياكل أجهزة القياس مثل المرسلات الميدانية بالأرض، فيجب عدم ربطها بقضيب التأريض الخاص بنظام DCS، بل يفضل توصيلها بشكل منفصل
فيما يتعلق بالتوصيل إلى الأرض، هناك العديد من المناقشات والأمثلة في المنتدى؛ حيث أن استخدام التوصيل الكهربائي الكامل لتحقيق تساوي الجهد أكثر شيوعًا بكثير من استخدام التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة المخصصة لذلك على حدة. تشترط المعايير أن يتم توصيل الأجهزة الموجودة في الموقع بالأرضية إذا كان جهد التيار الكهربائي المستخدم أكثر من 36 فولت، ويجب بالتأكيد توصيل جهاز المالك بالأرضية، ويفضل استخدام توصيلة الحماية من الصواعق لذلك. أما عملية توصيل قضيب التوصيل الخاص بنظام DCS بالجهاز فهي صعبة للغاية! ؟
تتبع شركتنا الإجراءات التالية لتوصيل أجهزة القياس بالأرض في الوقت الحالي: 1. عند ربط أجهزة القياس بنظام DCS، يتم استخدام نظام توصيل أحادي الطرف، أي يتم توصيل طبقة الحماية للكابل بقطب التوصيل الخاص بنظام DCS. 2. يتم فصل توصيل الحماية عن توصيل النظام العام، ويتم ربط كل منهما بمسارات نحاسية منفصلة. 3. يتم دمج مسارات التوصيل الخاصة بالحماية والنظام العام في مسار نحاسي واحد، ثم يتم ربطه بقطب التوصيل الخاص بأجهزة القياس أو بقطب التوصيل الخاص بالمصنع. 4. يجب التأكد من أن مقاومة التوصيل الكلية لأجهزة القياس أقل من 0.4 أوم
يكفي أن يكون مقاومة توصيل غلاف المرسل بالأرض أقل من 100 أوم.