هل يعني طلب مكتب التصميم بألا يزيد وقت استجابة المرسل عن 50 مللي ثانية، وقت التخميد؟ أليس هناك وصف لزمن الاستجابة في كتيب التعليمات الخاص بالشركة المصنعة؟
Reply #22016-06-15
هذان الأمران ليسا نفس الشيء، فزمن التخميد هو الوقت الذي يكون فيه انحراف القيمة المقاسة عند توصيلها بالجهاز إلى مؤشر القراءة أقل من 1% من الطول الكلي للمقياس، ويُعتبر هذا الوقت هو زمن التخميد للجهاز. يتم تعريف وقت الاستجابة عادةً على أنه الوقت الذي يستغرقه المستشعر للوصول إلى 90% من القيمة النهائية، بعد تغيير قيمة الاختبار بمقدار معين. لكن قيمة 50 مللي ثانية صغيرة جدًا، فالطرازات العادية من سلسلة رومون لا تستطيع تحقيق هذا المتطلب
Reply #32016-06-15
يبدو أن الرقم خاطئ، يجب أن يكون 500 مللي ثانية.
Reply #42016-06-16
أنا أيضًا أريد أن أعرف لماذا يجب أن يكون جهاز قياس الضغط بهذا القدر من الحساسية...
Reply #52016-06-16
قد يتأثر وقت استجابة مُرسل الضغط أيضًا بطول أنبوب نقل الضغط وقطره.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.