Thread Content
بحثت في العديد من المنشورات، ووجدت أن قيم إعدادات أجهزة كشف غاز الكلور تختلف من شخص لآخر؛ فهناك من يضبط القيمة عند حوالي 0.3 جزء في المليون، بينما هناك من يضبطها بين 1 جزء في المليون و3 أجزاء في المليون. لكن المعايير تحدد الحد الأقصى المسموح به لتركيز غاز الكلور وهو 1 ملغ/م³، والذي يمكن تحويله إلى 0.3 جزء في المليون. هل كل القيم التي تزيد عن 0.3 جزء في المليون لا تتوافق مع المعايير؟ هناك أيضًا سؤال حول قيمة التداخل؛ هل يجب أن تكون قيمة التداخل أعلى أم أقل من قيمة الإنذار؟ هل يجب أن تكون قيمة الربط أقل من قيمة الإنذار، بحيث عند بلوغ قيمة الربط يتم تشغيل المروحة لتوفير التهوية، والسعي قدر الإمكان لمنع بلوغها لقيمة الإنذار؟
2. يجب أن تكون قيمة التحذير للغازات السامة (الحد الأقصى) أقل من أو تساوي 100% من MAC/PC-STEL، وعندما يكون من الصعب تحضير الغازات المعيارية، يمكن أن تكون قيمة التحذير أقل من 200% من MAC/PC-STEL. يجب ألا تتجاوز قيمة التنبيه للغازات السامة (الحد الأقصى) 10% من قيمة IDLH. 3. يجب أن يكون نطاق قياس الغازات السامة بين 0 و300% من قيمة MAC، أو بين 0 و300% من قيمة PC-STEL ; عندما لا يكون نطاق القياس للأجهزة الحالية كافيًا لتلبية المتطلبات المذكورة أعلاه، فيمكن أن يكون نطاق قياس الغازات السامة من 0 إلى 30% من IDLH ; 4. يمكن تحديد القيمة المرتفعة للإنذار بناءً على مجموعة من العوامل في الموقع، مثل الغازات السامة ومستوى سميتها، وحالة العاملين، وعواقب الحوادث، والعمليات والمعدات المستخدمة، بالإضافة إلى الظروف الجوية، وذلك بعد التقييم الشامل لكل هذه العوامل من قبل الشركة. 5. يشير التحذير إلى أن هناك إطلاقًا كبيرًا لغازات سامة في المكان، وقد وصل الوضع إلى مستوى خطير، لذا يجب تفعيل خطط الطوارئ فورًا، وتوفير الحماية للعاملين وإخلاء الأشخاص المعنيين. مقتبس من «مواصفات تصميم أجهزة الكشف والإنذار للغازات القابلة للاشتعال والغازات السامة في صناعة البتروكيماويات» كمعيار، ورقمه GB50493-2009. في الحالات العادية، تحدد المواصفات فقط قيمة الإنذار من المستوى الأول (الإنذار العالي) القصوى، أما بالنسبة للإنذار من المستوى الثاني العالي جدًا فلا توجد متطلبات واضحة بشأنه. يمكن تحديد قيمة الإنذار العالي جدًا بناءً على الغازات السامة ودرجة سميتها، وحالة العاملين، وعواقب الحوادث، والعمليات والمعدات، بالإضافة إلى الظروف الجوية وغيرها من العوامل الميدانية التي تأخذها الشركة في الاعتبار بشكل شامل. تحويل الكثافة الكتلية بالملليغرام/م³ إلى التركيز الحجمي بالجزء في المليون: يُطلق على التركيز الذي يُعبر عنه بكمية الملوثات في كل متر مكعب من الهواء اسم الكثافة الكتلية-الحجمية، ووحدتها الملليغرام/م³ أو جرام/م³. علاقة التحويل مع وحدة ppm هي: X = M.C / 22.4، وC = 22.4X / M. حيث: X هو قيمة تركيز الملوث بالملليغرام لكل متر مكعب ; جـ— تركيز الملوثات المعبر عنه بالجزء في المليون ; M — الكتلة الجزيئية لملوثات التقسيم. قيمة MAC لغاز الكلور هي 1 ملغ/م³، والقيمة M تساوي 71. عند تحويل ذلك إلى قيمة إنذار من الدرجة الأولى، فإنها لا تتجاوز 0.32 جزء في المليون. نحن نضع قيمة الإنذار للمراوح عند 0.32 جزء في المليون، بحيث يتم تشغيل المراوح فور وصول التركيز إلى قيمة MAC. MAC: أعلى تركيز مسموح به
شكرًا جزيلًا، وأود أن أسأل: هل قيمة القفل وقيمة الإنذار هما نفس القيمة؟ على سبيل المثال، كما ذكرتم، فإن قيمة القفل هي 0.32 جزء في المليون، فما هي قيمة الإنذار؟
وفقًا للمعايير، يجب ألا تتجاوز قيمة الإنذار من الدرجة الأولى قيمة MAC، أي 0.32 جزء في المليون
أي شركة تنتج أجهزة الإنذار ذات الدقة من 0 إلى 1 جزء في المليون، والتي يمكن ضبط دقتها عند مستوى 0.3 إلى 0.6 جزء في المليون؟ هل يمكنكم تزويدي ببيانات الاتصال بهم؟