يجب أن يكون مسار الأنابيب التي تمر عبر قنوات التصريف على بعد 0.9 متر من حافة القناة، فما معنى هذه المسافة؟ ؟

2016-06-29View Original

Thread Content

المعيار رقم 9.1.5 في مواصفات تصميم مخازن النفط: يجب أن يكون طرف الأنبوب على بعد 0.6 متر على الأقل من قاعدة المنحدر أو سطح الطريق، وفي حالة مرور الأنبوب عبر قنوات التصريف، يجب أن يكون على بعد 0.9 متر عن حافة القناة. ما معنى هذه المسافة؟ ؟
Reply #22016-06-29
يعني أنه في حالة وجود وصلات فلانجة، يجب أن تكون مواقع الفلانجات على بعد 0.9 متر من حافة قناة التصريف، وذلك لمنع التسرب ولمنع دخول المواد إلى داخل القناة أثناء عمليات الصيانة.
Reply #32016-07-12
يُستخدم الغلاف لحماية الأنابيب التي تمر عبر الطرق أو القنوات المائية، ويجب أن يكون طرف الغلاف ممتدًا قليلاً، وذلك لمنع تسرب المياه من سطح التلال أو الطريق إلى داخل الغلاف، مما قد يؤدي إلى تآكل الأنابيب الموجودة بداخله. يوجد تدفق مستمر للمياه داخل القناة، مما يسهل تسربها أو خروجها من جدران القناة. وإذا كان طول نهايات الأنابيب قصيرًا، فإن المياه ستتسرب بسهولة، وهو ما يضر بالأنابيب الموجودة داخل القناة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.