حول مفتاح إعادة تعيين الربط المتبادل

2016-07-07View Original

Thread Content

أيها الخبراء، أرجو منكم تقديم نصيحة بخصوص مشكلة إعادة تفعيل نظام الأمان: يوجد في أحد أنظمة الأمان مفتاح إعادة تفعيل رئيسي، وعند تفعيل النظام، يتم إغلاق الصمامات المقابلة. تحتوي صمامات التحكم الكهرومغناطيسية هذه أيضًا على مفتاح إعادة تعيين يدوي خاص بها. فهل يمكن، بعد رفع شروط الترابط، إعادة تعيين صمامات التحكم الكهرومغناطيسية لكل صمام على حدة بمجرد الضغط على مفتاح الإعادة العام؟ هل يلزم إعادة ضبط صمامات التحكم الكهرومغناطيسية هذه واحدًا تلو الآخر؟ شكرًا!
Reply #22016-07-08
يتم إعادة تهيئة الربط المتبادل عبر البرمجيات، أي دون تجاوز أي شروط لتمكين الصمام الكهرومغناطيسي من الحصول على التيار. ما تقصده بإعادة الضبط على صمام الكهرومغناطيسي هو أن الحالة الطبيعية تُستخدم للتشغيل اليدوي، وفي الحالة الطبيعية لا حاجة للتدخل
Reply #32016-07-08
أقصد الصمام الكهرومغناطيسي الذي لا يحتوي على مفتاح إعادة تشغيل يدوي في الموقع، وهناك مكتوب “MANUAL RESET” في الرسم التخطيطي، فهل يمكن استخدام زر إعادة التشغيل الرئيسي لهذا النظام لإعادة تشغيل الصمام الكهرومغناطيسي؟ O(∩_∩)O شكرًا
Reply #42016-07-08
في هذه الحالة، عادةً ما يكون من الكافي الضغط على مفتاح إعادة التشغيل الرئيسي، ولا حاجة بعد ذلك إلى إعادة تشغيل كل صمام كهرومغناطيسي على حدة؛ وإلا فإن مفتاح إعادة التشغيل الرئيسي لن يكون له أي فائدة، أليس كذلك؟
Reply #52016-07-08
يعتمد الأمر على متطلبات العملية؛ ففي بعض الحالات يمكن القيام بذلك، بينما في حالات أخرى يكون هناك ترتيب معين لإعادة تشغيل المفاتيح.
Reply #62016-07-08
يعتمد الأمر على طريقة التصميم؛ ففي بعض الأجهزة، إذا لم يتم الضغط على زر إعادة التشغيل في الموقع، فإن عملية إعادة التشغيل في نظام DCS تكون غير فعالة. ويهدف هذا التصميم إلى ضمان وجود شخص في الموقع أثناء تشغيل الجهاز، وقد تم فحصه مسبقًا للتأكد من سلامته. إعادة الضبط الكلية لا تضمن إعادة ضبط كل الأشياء، ففي كثير من الحالات يتم تفعيلها فقط بعد التأكد من إعادة ضبط المستويات الأدنى أولاً.
Reply #72016-07-08
إذا كان الأمر كذلك، فإن الطريقة الوحيدة هي النظر إلى العلاقات المنطقية في الرسم البياني المنطقي المقابل
Reply #82017-11-14
إذا كان الأمر يتعلق بإعادة التشغيل اليدوية في الرسم البياني المنطقي، ولم يكن هناك مفتاح لإعادة التشغيل اليدوي في الموقع، فإنه يكون زر إعادة التشغيل الكلي التابع للسلسلة. هناك ثلاث طرق شائعة لإعادة تهيئة صمام التحكم الكهرومغناطيسي، وهذا الصمام يُستخدم كصمام تحكم متسلسل في نظام SIS. وهذه الطرق هي: 1. زر إعادة التهيئة الموجود على لوحة التحكم الفرعية. 2. مقبض إعادة التهيئة اليدوي الموجود على جسم الصمام نفسه. 3. زر إعادة التهيئة الموجود في الموقع مباشرةً، ويتم ربطه بأزرار لوحة التحكم واللوحة الفرعية من خلال منطق معين. تم استخدام هذه الأنواع الثلاثة في المشاريع، وعادةً ما يتم تحديدها وفقًا لاحتياجات التخصص الهندسي.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.