صمام التحكم الهوائي ذو العمل المزدوج يعاني من عدم استقرار في التحكم تحت الضغط

2016-07-11View Original

Thread Content

الصمام المستخدم حاليًا لتنظيم تدفق الماء هو صمام بالوني، والجهاز المستخدم لتحديد موضع الصمام هو من شركة سيمنس. ضغط المادة داخل الأنابيب يتراوح بين 0.5 ميجا باسكال، وعند تعديل درجة الفتح، يبدأ الصمام في التحرك ذهابًا وإيابًا للوصول إلى القيمة المحددة، ومدى حركته كبير جدًا. عند تخفيض ضغط الأنابيب، يعمل الصمام بشكل طبيعي، لكن لا أعرف إذا كان السبب هو ارتفاع الضغط أم لا. أرجو من الخبراء مساعدتي في تحليل الأمر
Reply #22016-07-11
أعتقد أنك تقصد التحكم ذهابًا وإيابًا، أنصحك بضبط معاملات PID لصمام التحكم، ومقارنة النتائج مع درجة فتح الصمام! غيّر أولاً إلى التحكم اليدوي، وبعد تحقيق الاستقرار، غيّره إلى التحكم الأوتوماتيكي
Reply #32016-07-11
يتم إعادة ضبط صمام التنظيم لموضع الموجه تحت ظروف الضغط. من الأفضل تهيئة جهاز التحديد أولاً، ثم ضبط المعايير ذات الصلة، وبعد الانتهاء يتم إجراء التحقق التلقائي.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.