مشكلة تأريض الأجهزة

2016-07-12View Original

Thread Content

توصيل الأجهزة بالأرض في موقع التشغيل، وتوصيل نظام DCS بالأرض، ما هي الآثار المترتبة على ذلك في كلا الحالتين؟
Reply #22016-07-12
هناك معيار ذو صلة وهو SH/T 3018-2003، معيار تصميم أنظمة الأجهزة الأمنية في صناعة البتروكيماويات
Reply #32016-07-12
إذا تم القيام بكل ذلك، فهذا يعني أن الجهاز لم يتم توصيله بالأرض، وعادةً ما يتم توصيل أجهزة DCS بالأرض
Reply #42016-07-13
انظر معي HG/T 20513-2014 «مواصفات تصميم التأريض لأنظمة القياس»
Reply #52016-07-13
التأريض الكهربائي القوي هو تأريض ثنائي الطرف، بينما التأريض للإشارات هو تأريض أحادي الطرف. إذا تم توصيل الإشارة بالأرض من كلا الطرفين، فقد يتكون دائرة كهربائية، مما يسبب تداخلات.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.