Thread Content
هل يمكن سحب السائل إلى أسفل الطبقة العائمة في خزانات السطح العائم المغلقة بالنيتروجين عند مستوى سائل منخفض؟ وفقًا للمواصفة SH/T3007، يُذكر أن عدم القيام بالسحب يرجع إلى الخوف من الدخول إلى المرحلة الغازية، لكنني قمت بإضافة غطاء نيتروجيني، فهل لا يزال يجب أخذ ذلك في الاعتبار؟
لا يُسمح بذلك. البند الخامس من القواعد العشر المحظورة في مناطق الري: عند تشغيل خزانات التخزين ذات السقف العائم، يُحظر على السقف العائم أن يلامس قاع الخزان؛ فقد يسمح ذلك بدخول الهواء إلى الفراغ بين الجدران، مما يؤدي إلى تكوين غازات قابلة للاشتعال
لكنني أضفت غلافًا نيتروجينيًا، مما يسمح بعزل الهواء تمامًا، فهل من الضروري التفكير في ذلك أيضًا؟
الحظر هو الحظر، لم يتم ذكر أي استثناءات! إذا اعتقد الشخص أن القيام بذلك لا يسبب أي مشاكل، ولم يحدث شيء فعلاً ولم يتم اكتشاف أي مخالفات، فطبعاً لا توجد مشكلة. أما إذا حدثت مشكلة، أو حتى لو لم تحدث مشكلة لكن تم اكتشاف المخالفات، فإن ذلك يعتبر حادثة ناتجة عن إهمال، ولا يوجد أي استثناءات في هذا الشأن.
في الحقيقة، لقد بحثت في الأمر أيضًا؛ الحظر لا يذكر شيئًا عن الحجز بالنيتروجين، والسبب في ذلك هو الخوف من حدوث انفجار بسبب دخول الهواء. ولكن عند استخدام الحجز بالنيتروجين، فلا يوجد أي إمكانية لدخول الهواء أصلاً. لذلك، لدي شكوك حول هذا الأمر. بالفعل، يجب على المصممين أن يكونوا حذرين، لكن في بعض الأحيان يكون من السيء التعامل مع الأمور بشكل مطلق دون التشكيك فيها. هناك العديد من المعايير التي تُطبق بهذه الطريقة المطلقة
شكراً جزيلاً على الكلام: handshake
الختم بالنيتروجين هو أسلوب تقني، وقد يفشل هذا الأسلوب في بعض الأحيان، كما أنه قد يشكل مخاطر أمنية. ولمنع حدوث هذه المخاطر، من الضروري استخدام أساليب تقنية أخرى; إذن، أليس من الأسهل بكثير أن نحظره مباشرة؟ لماذا يجب أن نسحب الأموال إلى ما دون الحد الأدنى؟ إنه فقط لتوفير بعض السيولة النقدية، لكن من أجل السلامة من الأفضل عدم التوفير.
حسنًا، كل ما يمكنني فعله الآن هو تحويل البرميل إلى برميل غير قياسي. نعم، لن يتبقى أي أموال في النهاية، لذا من الأفضل التحلي بالحذر. شكرًا جزيلًا :)
حسنًا، كل ما يمكنني فعله الآن هو تحويل البرميل إلى برميل غير قياسي. نعم، لن يتبقى أي أموال في النهاية، لذا من الأفضل التحلي بالحذر. شكرًا جزيلًا :)
الحجب بالنيتروجين يتم فوق الصفيحة العائمة، والسبب الرئيسي لذلك هو منع حدوث حوادث السلامة الناتجة عن انهيار الخزان بفعل الشفط العكسي