الجهاز حاليًا في مرحلة الاتصال بالماء، حيث يتم تحديد مستوى السائل في الخزان (وفي ظروف الإنتاج الطبيعية، فإن المادة المستخدمة هي الميثانول). يُظهر جهاز العداد المغناطيسي نسبة 80%، بينما يُظهر الرادار نسبة 58% فقط. ما السبب في ذلك؟ هل السبب هو عدم تناسق ثابت العزل الكهربائي؟ حل······:call:
رادار π_π غير دقيق، والرادار الأنسب هو ذلك الذي يعمل بشكل جيد في البيئات المستقرة، مثل خزانات الهيدروكربونات لدينا، حيث يكون تأثير الطور الغازي كبيرًا.
يمكن أن يتسبب معامل العزل الكهربائي للرادار في حدوث أخطاء في القياس، لذا يمكن تصحيح ذلك بعد إدخال المواد.
الوسط مختلف، فكثافة الماء أعلى، مما يجعل الارتفاع الفعلي أقل من نفس الحجم للميثانول.
تم الاستفسار من الشركة المصنعة، وكان الرد أن احتمال تأثير كثافة الوسط عند قياسات الرادار ضئيل.
لا علاقة لذلك بالكثافة؛ فالمسافة بين أجزاء الفلانش المستخدمة في تركيب الصمامات المغناطيسية، وطول كابلات الرادار، كلها أسباب تؤدي إلى اختلاف قراءات الأجهزة
يجب مراعاة ما إذا كانت نقطة الصفر للمفتاح المغناطيسي والرادار في نفس الارتفاع، وعند عرض النسب المئوية، يجب أيضًا أخذ إعدادات النقطة القصوى في الاعتبار، ففي بعض المواقع تختلف هذه الإعدادات، كما يجب النظر في معايير تكوين الرادار وما إذا كان التكوين صحيحًا أم لا. باختصار، هناك بعض المشاكل الصغيرة
أنت من يقوم بالتحليل بنفسك، أولاً ما هو المستوى التقريبي للسائل؟ وإذا كان الجهاز مغلقًا، فإن وجود بخار الماء قد يؤثر على وظائف الإرسال والاستقبال في الرادار بسبب وجود بخار الماء في تلك المنطقة
أولاً، يجب عليك التأكد من أن مستوى السائل في الخزان جيد قبل البحث عن مشاكل في الرادار. فتغير كثافة المادة داخل الخزان، وتقلبات مستوى السائل، بالإضافة إلى الظروف الجوية وموقع التركيب، كلها عوامل قد تؤثر على الأداء. كما أن معايير الرادار نفسها، مثل مقاومة التداخل وعملية التصفية واختيار شدة الموجة، كلها لها تأثير أيضًا. لا يمكن الجزم بشيء، بل يجب فحص كل عامل على حدة