Thread Content
【سؤال وجواب، السؤال رقم 110】 في تاريخ 8 أغسطس 2016، أثناء عمليات الصيانة، إذا كان من الضروري استخدام الانفجارات لتنظيف المكان، فما هي الإجراءات الأمنية التي يجب مراعاتها؟ يمكن رؤية الإجابات المرجعية بعد الرد، ويكفي ذكر النقاط الرئيسية للحصول على الدرجة. أثناء عملية الفراغ بالتفجير، يجب الانتباه إلى فتحة صمام التفجير، وضغط خط التفجير، ووجود أي أشخاص مباشرة أمام مكان التفجير.
1. يجب على جميع الأشخاص المشاركين في أعمال التنظيف ارتداء معدات الحماية الشخصية بشكل كامل (بما في ذلك سدادات الأذن والنظارات الواقية وغيرها). 2. يجب اتخاذ تدابير وقائية لمخارج التهوية المحيطة بموقع العمل، ووضع لافتات واضحة عليها، بالإضافة إلى استخدام أسلاك تحديد لفصل المنطقة. يجب تعيين مشرف في منطقة التنظيف، ولا يجوز له مغادرة مكانه دون إذن، كما يُمنع على الأشخاص غير المخولين دخول منطقة العمل ; 3. يجب توعية الأفراد المشاركين بالإجراءات الأمنية قبل عملية التنظيف. يجب على جميع الأشخاص المشاركين في عملية التنظيف أن يكونوا على دراية بخطة التنظيف. 4. يجب دعم وتثبيت جميع الأنابيب التي يتم تنظيفها، وخاصة فتحات تصريف الغازات، لمنع حدوث اهتزاز أو تحرك في الأنابيب. 5. يجب إبلاغ العاملين في الموقع مسبقًا قبل بدء عملية التنظيف، ويجب تحذير الأشخاص الذين يعملون بالقرب من فتحات الخروج لمغادرة المنطقة الخطرة، كما يُمنع تمامًا وجود أي شخص أمام فتحات الخروج أثناء عملية التنظيف. 6. خلال عملية التنظيف بالهواء، يجب إجراء فحوصات مستمرة لمراقبة وجود أي ظواهر غير طبيعية على طول المسارات الخاصة بالأنابيب. وفي حال اكتشاف أي شيء غير طبيعي، يجب إبلاغ الأقسام المعنية فورًا لإيقاف عملية التنظيف، ولا يمكن الاستمرار فيها إلا بعد القضاء التام على المشكلة والتأكد من ذلك. 7. يجب القيام بأعمال الاتصالات بشكل جيد أثناء عملية التنظيف، وعند تشغيل أو إغلاق الصمامات، يجب أن يتم ذلك بناءً على أوامر من شخص مختص
أثناء عملية الفراغ بالتفجير، يجب الانتباه إلى فتحة صمام التفجير، وضغط خط التفجير، ووجود أي أشخاص مباشرة أمام مكان التفجير. تم تكرار المنشور
انتبهوا للرقابة، وانتبهوا للتحكم في الضغط، وقوموا بالتفجير تدريجيًا
الأمان، الضغط، اختيار وسيلة التنظيف، تم تفريغ المادة داخل الأنابيب بالكامل
لا يجب أن تتجاوز ضغط الانفجار الضغط المصمم للنظام
ضغط الانفجار 3-4 كيلوغرامات يكفي، يجب رسم خطوط التحذير بشكل صحيح، والحصول على تأكيد مكتوب من الجهات المعنية
اختيار الوسيط، التفريغ بعد عدم إمكانية خروج الطور السائل ثم الانفجار، إيقاف مقياس التدفق، إيقاف صمام التنظيم