مشكلة تكوين كتلة المراقبة الرقمية MonDil في PCS7

2016-08-08View Original

Thread Content

ما هي طريقة التكوين في كتلة المراقبة الرقمية MonDil ضمن نظام PCS7، بحيث يتم عرض إشعار متواصل عندما يكون قيمة IN تساوي 1؟
Reply #22016-08-08
الآن يأتي السؤال: هناك كتلتان، وكلاهما من نوع MonDil في CFC، ونصوص جدول I/O الخاص بهما، أي في Text 0 وText 1، مختلفة. عندما تكون القيمة 1، فإن خلفية خانة PROCESS VALUE في إحدى اللوحات تومض، بينما لا تومض في الأخرى. كيف يتم ضبط ذلك؟
Reply #32016-08-08
الآن يأتي السؤال: هناك كتلتان، وكلاهما من نوع MonDil في CFC، ونصوص جدول I/O الخاص بهما، أي في Text 0 وText 1، مختلفة. عندما تكون القيمة 1، فإن خلفية خانة PROCESS VALUE في إحدى اللوحات تومض، بينما لا تومض في الأخرى. كيف يتم ضبط ذلك؟
Reply #42016-08-08
أشعر دائمًا أن إعدادات I/O غير صحيحة، لكنني تحققت من كلا الخيارين وكلاهما صحيح، فقط ملف العرض مختلف، أما باقي الأمور فهي متشابهة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلاف في اللوحة أيضًا؛ ففي الزاوية العلوية اليسرى حيث يظهر الإشعار المتوهج، يوجد حرف “A” يتوهج أيضًا، أما الأماكن التي لا يوجد فيها إشعاع فلا يوجد فيها حرف “A”, بل يوجد فقط حرف “P” يتوهج
Reply #52016-08-08
يبدو أن عدد المستخدمين لـ PCS7 قليل جداً
Reply #62016-08-09
إذا كانت قيم معاملات الـ IO متشابهة، لكن الأيقونات مختلفة، فقد يكون السبب تعديل الأيقونات بشكل غير مصرح به
Reply #72016-08-09
أبسط حل هو العثور على وحدة DI موجودة تعمل بشكل طبيعي في العرض، ثم نسخ الـ CFC بأكمله. ثم قم بتغيير عنوان المتغير المدخل في الداخل إلى عنوان المتغير الذي تريد إضافته. أعتقد أن سبب ظهور هذه المشكلة قد يكون أولاً بسبب أن المهندسين في الشركة المصنعة هم من قاموا بذلك، وثانياً لأنك أنت نفسك قمت بسحبه من مكتبة CFC. إذا كنت ستقوم بالسحب بنفسك، فيجب اختيار مكتبة CFC المناسبة. قد تواجه مشكلة كهذه إذا اخترت الخيار الخاطئ، آمل أن أكون قد ساعدتك.
Reply #82016-08-10
نعم، هذه هي الطريقة الأبسط، تُستخدم فقط في التطبيقات، لكن لا أعرف لماذا يتم ذلك!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.