الأنابيب المدفونة داخل منطقة الخزانات

2016-08-10View Original

Thread Content

أود أن أسأل الجميع: هل يتم دفن بعض الأنابيب داخل منطقة الخزانات مباشرة، أم يتم دفنها خارج السدود الواقية من الحرائق؟ هل هناك متطلبات ومعايير محددة في هذا الشأن؟
Reply #22016-08-10
أنا أيضًا أعتقد ذلك، ربما يكون الأمر مرتبطًا بالخصائص الجيولوجية للأرض داخل منطقة التخزين. فإذا كانت الأرض صلبة، فإن إصلاح الأعطال في الأجهزة الموجودة تحت الأرض داخل منطقة التخزين يصبح أمرًا صعبًا. قد يكون الدفن تحت الأرض في منطقة خروج الخزان أفضل. أريد فقط معرفة ما إذا كانت هناك أي قواعد صارمة في هذا الشأن
Reply #32016-08-10
ليس لدينا دفن هنا، بل إنه مرتفع في الهواء، وارتفاعه تقريبًا مثل ارتفاع السد.
Reply #42016-08-12
يُفترض عمومًا أن تكون أرضية منطقة الخزانات مانعة للتسرب، لذا فإن حفر أنابيب تحت الأرض داخل هذه المنطقة ليس خيارًا مناسبًا. علاوة على ذلك، فإن قاعدة دعم الخزانات تؤثر أيضًا على الأنابيب المدفونة تحت الأرض

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.