2016-08-11View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة وانغ تيانزه في تاريخ 2016-8-12 الساعة 20:44، والرابط هو: http://www.china-hcyb.com/up_files/image/Article/2016/08/10/38869641.jpg. الخصائص: يُستخدم مقياس الحرارة من نوع K في الأغراض الصناعية كجهاز استشعار لدرجة الحرارة، وعادةً ما يتم استخدامه مع أجهزة العرض وأجهزة التسجيل والمنظمات الإلكترونية. نظرًا لأن هذا السبيكة تتمتع بمقاومة جيدة للأكسدة في درجات الحرارة المرتفعة، فيمكن استخدامها في الوسائط المؤكسدة أو المحايدة. يمكنه قياس درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة على المدى الطويل، وإلى 1200 درجة على المدى القصير. لا يمكن استخدامه في الوسائط المختزلة، وإلا فإنه سيتعرض للتآكل بسرعة، وفي هذه الحالة يمكن استخدامه فقط للقياسات التي تتم عند درجات حرارة أقل من 500 درجة. إنه أرخص بكثير من مقاييس الحرارة من النوع S، كما أن دقته عالية جدًا، ويولد جهدًا كهروحراريًا كبيرًا، ولذلك فإن حساسيته مرتفعة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائصه الخطية ممتازة. على الرغم من أن دقة قياسها أقل قليلاً، إلا أنها تلبي بشكل كامل متطلبات قياس درجة الحرارة في الصناعة، ولذلك فهي أكثر أنواع المقاومات الحرارية استخدامًا في الصناعة. التركيب: 1. متطلبات عمق الإدخال يجب أن يكون لدى الطرف المستخدم في القياس عمق إدخال كافٍ، بحيث يتجاوز طرف الغلاف الواقي خط وسط الأنبوب بمقدار 5 إلى 10 مم. 2. انتبهوا للعزل الحراري: لمنع حدوث أخطاء إضافية في قياس درجة الحرارة بسبب التبديد الحراري، يجب أن يكون طول الجزء المكشوف من الغلاف الواقي خارج الجهاز قصيرًا قدر الإمكان، مع توفير طبقة عزل حراري. 3. لمنع التشوه، يجب تركيبه بشكل عمودي قدر الإمكان. يجب تركيبه بزاوية في الأنابيب التي يوجد بها تيار، وإذا كان من الضروري تركيبه أفقيًا، فيجب أن يكون مدعومًا بدعامات.
Reply #22016-08-12
“يجب أن يكون لطرف القياس عمق إدخال كافٍ، بحيث يتجاوز طرف الغلاف الواقي خط وسط الأنبوب بمقدار 5 إلى 10 مم. ووفقًا للمواصفات، يجب تعديل هذه الفقرة لتصبح: يجب ألا يقل الغمر في الجدار الداخلي عن 50 مم، ولا يجب أن يزيد عن 125 مم. من وجهة نظر التطبيق، فإن تأثير الأنابيب على قياس درجة الحرارة ليس كبيرًا، طالما تم تجنب المناطق القريبة من جدران الخزان. أما أنابيب قياس درجة الحرارة الطويلة جدًا، فهي تشكل مخاطر أمانية بالإضافة إلى زيادة في فقدان الضغط.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.