مشكلة الاتصال بين وحدات تبريد بروميد الليثيوم من شركة داليان سانيو للصناعات والجهاز الرئيسي

2016-08-12View Original

Thread Content

أرجو من الجميع المساعدة، لدينا في الموقع ثلاث وحدات تبريد بالليثيوم بروميد من شركة داليان سانيو، وهي تتواصل مع جهاز التحكم المركزي عبر منفذ الاتصال. لكن جهاز التحكم المركزي لم يعد قادرًا على استقبال البيانات، بينما تعمل الوحدات بشكل طبيعي. كما أن مؤشر الاتصال في جهاز التوافق متعدد الوظائف (GSY2905B) الموجود داخل الخزانة في الموقع يُظهر ضوءًا أحمر. فمن أي الجوانب يمكننا التحقق من سبب المشكلة؟
Reply #22016-08-17
١. فحص الأسلاك. للتحقق مما إذا كان هناك تيار قصير أو أن الاتصال غير سليم، استخدم جهاز القياس المتعدد. 2. التحقق من الرسومات للتأكد من عدم وجود أخطاء في توصيل النقاط.
3. فحص الوحدات للتأكد من عدم وجود عيوب فيها.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.