مشكلة اختيار مواد الأنابيب المدفونة ذات الضغط المتوسط في محطات تعبئة الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط؟

2016-08-17View Original

Thread Content

تعتبر الأنابيب المدفونة ذات الضغط المتوسط في محطات تعبئة الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط من فئة الأنابيب ذات الضغط GC، فهل يمكن استخدام أنابيب PE؟ أرجو المساعدة. . . .
Reply #22016-09-28
لا أفهم، هل يوجد من يستطيع الإجابة؟
Reply #32016-09-29
أنابيب PE؟ هل تمزح؟ LNG ذو درجة حرارة منخفضة، وCNG ذو ضغط عالٍ يصل إلى 20 ميجا باسكال، لذا لا يمكن استخدام أنابيب PE فيهما
Reply #42016-10-09
يرجى الرجوع إلى المادة 6.5.13 من “معايير تصميم الغاز في المدن” GB50028، حيث ينص على أنه يجب استخدام الأنابيب الفولاذية في الأنابيب الخاصة بالعمليات داخل محطات التوزيع ومحطات التخزين. يجب استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ من النوع أوستينيتي عندما تكون درجة الحرارة أقل من -20 درجة مئوية، وفقًا للبند 9.4.2. استخدام أنابيب PE هنا، كما قيل أعلاه، مجرد مزحة.
Reply #52017-01-17
إنه أنبوب الضغط المتوسط بعد تعديل ضغطه باستخدام جهاز BOG، ويتم توصيله بالجزء المخصص للضغط المتوسط في الشبكة البلدية.
Reply #62017-01-17
لقد كتبت بوضوح، إنها أنابيب ضغط متوسط، بضغط تصميم يبلغ 0.36 ميجا باسكال، وهي تنتمي إلى أنابيب الضغط المتوسط في نظام استرجاع غاز BOG، حيث يتم تعديل الضغط قبل ضخها في أنابيب الضغط المتوسط التابعة للبلدية.
Reply #72017-01-23
أنابيب PE؟ هل تمزح؟ LNG ذو درجة حرارة منخفضة، وCNG ذو ضغط عالٍ يصل إلى 20 ميجا باسكال، لذا لا يمكن استخدام أنابيب PE فيهما
Reply #82017-02-13
كما ينص المعيار على استخدام أنابيب فولاذية، أما الأنابيب البلاستيكية فإنها تتلف بسهولة إذا تعرضت لأشعة الشمس لفترات طويلة في الهواء الطلق، ولذلك لا ينبغي استخدامها.
Reply #92017-02-19
من حيث المبدأ، يمكن استخدام مادة PE في الأنابيب البلدية لنقل الغاز، أما النوعان من الأنابيب اللذان ذكرهما صاحب المشاركة فلا يمكن استخدامهما.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.