تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة liuquan1100 في تاريخ 2016-8-24 الساعة 16:56. 【سؤال وجواب، السؤال رقم 125】 2016.08.23: في أي الحالات يجب إيقاف التشغيل الفوري للفرن أثناء عملية الإنتاج؟ يمكن رؤية الإجابات المرجعية بعد الرد، ويكفي تحديد النقاط الرئيسية للحصول على الدرجة. 1. انقطاع التغذية. 2. تخفيف الضغط الطارئ. 3. توقف آلة الدوران. 4. احتراق أنابيب الفرن وتسربها. 5. التفاعلات المتسلسلة داخل الفرن نفسه، مثل انخفاض ضغط غاز الوقود، أو تجاوز درجة حرارة الأنابيب الخارجية القيمة المسموح بها، أو انخفاض معدل التغذية عن القيمة المحددة.
انقطاع الهيدروجين في الدورة، انقطاع تغذية المواد الكيميائية للتفاعل، انخفاض ضغط الغازات، ارتفاع درجة حرارة الفرن، ارتفاع درجة حرارة مخرج الفرن، ظهور ظواهر الاشتعال والانفجار، احتراق أنابيب الفرن
أولاً، درجة الحرارة عند مخرج الفرن مرتفعة للغاية، ولا تزال في ارتفاع مستمر. ثانيًا، حدث تسرب في أنابيب الفرن، وهناك اتجاه لزيادة حجم التسرب. ثالثًا، حدوث حريق أو أي حادث آخر بالقرب من الفرن يشكل تهديدًا مباشرًا لعمل الفرن بأمان. رابعًا، انهيار جدران الفرن. خامسًا، في الإنتاج الطبيعي، إذا توقف تدفق المواد الخام إلى الجهاز فجأة ولم يمكن استعادته، يجب تفعيل نظام إيقاف التشغيل الطارئ التلقائي. سادسًا، في حالة وقوع حوادث داخل الجهاز، مثل انتقال الضغط العالي إلى الضغط المنخفض، أو تسرب الغاز من الخزانات، أو تعطل مروحة الفرن مما يؤدي إلى توقفه عن العمل، أو انقطاع التيار الكهربائي أو الهواء، يجب إيقاف تشغيل الفرن فورًا.
توقف هواء القياس، انقطاع التيار الكهربائي، التسرب، الحريق؛ هناك أسباب كثيرة
١. توقف آلة التدوير; 2. تمزق أنابيب فرن التسخين
3. توقف الجهاز بسبب نظام الأمان
انقطاع غاز الوقود، انقطاع النفط الخام
١) مستوى الماء في الغلاية أقل من القيمة القصوى. 2) مستوى الماء في الغلاية أعلى من القيمة القصوى. ٣) عند تلف جميع مؤشرات مستوى الماء في الغلاية. ٤) عندما لا يمكن لانفجار أنابيب الفرن الحفاظ على المستوى الطبيعي للماء في خزان البخار. 5) عند حدوث احتراق متكرر في المدخنة الخلفية، مما يؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة الغازات المنبعثة. ٦) عند حدوث انفجار في أنابيب التغذية بالمياه أو البخار، مما يشكل خطرًا على سلامة المعدات أو الأشخاص. ٧) عندما يتجاوز ضغط البخار الرئيسي الضغط المطلوب لفتح أبواب الأمان، ولا تعمل أبواب الأمان، كما لا يمكن فتح صمامات التصريف إلى الهواء. 8) عند انقطاع بخار إعادة التسخين. ٩) توقف جميع مراوح التدفق ذات الضغط العالي (سواء كانت مراوح سحب أو مراوح ثانوية أو مراوح أولية) بسبب حدوث أعطال فيها.
١٠) حدوث حريق داخل غرفة الغلايات، مما يؤدي إلى تلف الأجهزة بشكل كبير؛ كما أن الحريق داخل غرفة الغلايات يؤثر بشكل مباشر على سلامة تشغيل الغلايات ; 11) عند إطفاء الغلاية. 12) عند حدوث انفجار في الفرن أو المدخنة مما يتسبب في تلف شديد للمعدات. 13) عند تحقق شروط تشغيل نظام MFT، وفي حال رفض النظام للتشغيل.
14) عند انقطاع التيار الكهربائي المستخدم في التحكم في الأجهزة الحرارية، مما يمنع مراقبة وتحكم أداء الغلاية.
15) عند الحاجة إلى إيقاف تشغيل المحركات والأجهزة الكهربائية بشكل عاجل.
مستوى المياه منخفض جدًا، أو مرتفع جدًا، وصمام الأمان لا يعمل
1. عندما يرتفع ضغط الغلاية عن القيمة المحددة، لا يعمل صمام الأمان; 2. ارتفاع منسوب المياه أو انخفاضه خارج عن السيطرة ; ٣. تضرر شديد في معدات التزويد بالمياه أو الملحقات الأمنية ; ٤. انهيار جدران الفرن أو تلف مكونات الغلاية، مما يشكل خطرًا على السلامة.
درجة حرارة مرتفعة، انقطاع التيار، انقطاع الكهرباء، تمزق الأنابيب، التسربات، وغيرها من العوامل الكثيرة