الترابط بين المضخات

2016-08-24View Original

Thread Content

يوجد حاليًا مضختان وصمام تنظيم واحد، والمضختان مرتبطتان ببعضهما البعض عبر نظام التشغيل المتبادل؛ فإذا لم تعمل المضختان، يتم إيقاف الصمام تلقائيًا. لكن نظرًا لأن المضختين قد لا تعملان في نفس الوقت بسبب هذا النظام، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى إيقاف الصمام. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟
Reply #22016-08-24
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 2016-8-24 الساعة 19:21، لإلغاء الارتباط المتسلسل أو تجاوز هذا الشرط. لم تذكر العديد من السلاسل أنها استثمرت منذ بداية العمل، بل استثمرت بعد استقرار العمليات.
Reply #32016-08-25
يمكنك إضافة تأخير، بحيث لا يكون هناك إشارة تشغيل لكلا المضختين، وبعد مرور فترة زمنية معينة، يتم إغلاق الصمام!
Reply #42016-08-31
من المفترض ألا يكون هذا سؤالًا! أولاً، يمكن حل مشكلة التداخل بين الضخات من خلال دوائر التحكم الكهربائية باستخدام مفاتيح الريليه، أما مشكلة التداخل بين الضخة والصمام فيمكن حلها عبر الأجهزة القياسية من خلال الإعدادات المناسبة (أي من خلال تنظيم العلاقة بينهما). ترابط منطقي بسيط جدًا
Reply #52016-09-01
إما إضافة تأخير، أو استخدام مفتاح تخطي

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.