يُرسل جهاز التحكم الأوسط إشارة بنسبة 0% إلى مُحدد المفاتيح، مما يعني أن المفتاح في حالة مفتوحة، وإشارة بنسبة 100% تعني أن المفتاح في حالة مغلقة. كيف يمكن ضبط جهاز التحديد لجعل الصمام الذي يتلقى إشارة 0% في الوضع المغلق؟ ؟ ؟ عدم تعديل التأثيرات الإيجابية والسلبية لوحة التحكم المركزية
يمكنك الاطلاع على إعدادات الموقع، واستخدام جهاز التحكم اليدوي لمشاهدة المعلمات ذات الصلة.
يجب أن يكون من الممكن تغيير التأثير الإيجابي والسلبي لجهاز التحديد أيضًا
يجب تعديل قيمة القوة المعاكسة في وحدة المهندسين، فلا يوجد في Hart قائمة لتعديل هذه القيمة
لم أجد قائمة تعديل الاتجاه في DVC6200،،، هل من إمكانية وجود حماية ضد التعديل؟
الإعداد اليدوي — المخرجات — مخرجات transMitter: تغيير حالة الصمام للفتح أو الإغلاق عند 4 ميلي أمبير
1. في قائمة configure (التكوين)، اختر manual setup.
2. في خيار manual setup، اختر outputs.
3. اختر transMitter outputs 4mA-value close.
4. بعد الإعداد، اختر send
عادةً، هناك طريقتان: الطريقة الأولى هي عكس خرج وحدة التحكم المركزية، وفي هذه الحالة لا يتم عكس عملية التحكم نفسها، بل يتم عكس خرج AO فقط. أما الطريقة الثانية فهي عكس نطاق القيم في جهاز التحديد، بحيث يكون الحد الأعلى 0 والحد الأدنى 100. لم أجرب استخدام DV6200، لكنني جربت استخدام DV6000
يمكن فقط أن يعني ذلك أن فتحة التهوية في جهاز التحديد موضوعة بشكل خاطئ.
غيّر إشارة الاتصال إلى “مباشر” أو “عكسي” من جهاز التواصل HART
تأكد من أن خطوط إمداد الغاز موصولة بشكل صحيح، ثم اختر “out of serves”، وبعد ذلك في إعدادات التكوين، اختر “transMitter outputs 4mA-value close”, ثم اضغط على “save” و“send”. أخيرًا، تذكر العودة إلى in serves. جربها!