طرق معالجة عطل الفتحة المفتوحة في الطور الثانوي لمحول التيار المتردد CT

2016-09-10View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة jennifer12580 في تاريخ 2016-9-12 الساعة 17:09. أجهزة قياس شركة تشانغهوي، yunrun.com.cn؛ ملف التحويل الكهربائي CT يتم توصيله على التوالي مع الخط المراد قياسه، وعدد اللفات فيه قليل; يتم استخدام اللفة الثانوية بالتسلسل مع أجهزة قياس التيار، ومرسلات التيار، وأجهزة قياس الطاقة، وأجهزة قياس التيار ذات المؤشر، والريليهات، وأجهزة قياس الطاقة متعددة الوظائف، وغيرها من ملفات التيار، حيث يكون عدد اللفات فيها كبيرًا. يكون الحالة الطبيعية لجهاز التصوير المقطعي مشابهة لحالة الدائرة القصيرة أثناء العمل. يحدد قيمة التيار في المحول الكهربائي CT قيمة التيار في الطور الثانوي، ويتم تحقيق توازن المجال المغناطيسي للتيار في الطور الثانوي مع المجال المغناطيسي للتيار في الطور الأول. إذا حدث فصل كهربائي في الدائرة الثانوية لجهاز CT، فإن التيار الثانوي والمجال المغناطيسي يصبحان صفرًا، ويصبح المقاومة لانهائية. وبالتالي، سيؤدي التيار الأولي إلى تحفيز عملية التمغنط بشكل كامل، مما يؤدي إلى امتلاء النواة المغناطيسية بشكل كبير. يؤدي الإشباع المغناطيسي إلى زيادة الخسائر المغناطيسية في جهاز الـ CT، مما يسبب حدوث حرارة. وهذا بدوره يؤدي إلى تلف عزل ملفات جهاز الـ CT، كما يزيد من أخطاء المحول بسبب الشحنة المغناطيسية المتبقية ; في الوقت نفسه، يؤدي التشبع المغناطيسي إلى تحويل التيار المغناطيسي المتردد من موجة جيبية إلى موجة متدرجة، وفي لحظات التغير السريع في التيار المغناطيسي، يتم إنتاج جهد عالٍ جداً على اللفة الثانوية، قد يصل إلى آلاف الفولت. وإذا تأثرت الدوائر الثانوية واللفات الثانوية بهذا الجهد العالي فجأة، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار خطيرة بالمعدات وسلامة الأشخاص. يُمنع استخدام محول التيار CT في حالة فتح الدائرة الثانوية! أعراض عطل الدائرة المفتوحة في محول التيار CT:
1. انخفاض قيمة مقياس التيار في الدائرة أو أن تصبح صفرًا، وهو ما يشير إلى وجود عطل في دائرة التيار. ويؤدي ذلك إلى عدم تناسق قراءات مقاييس التيار الثلاثية، بالإضافة إلى انخفاض قراءات مقياس القدرة، وبطء دوران مقاييس القياس أو توقفها عن الدوران. إذا كانت مؤشرات جهاز القياس تظهر أحيانًا وتختفي أحيانًا أخرى، فقد يكون هناك مشكلة في التوصيل. ٢. يؤدي تلف عدادات الكهرباء والريليهات بسبب الدخان إلى تعطلها، كما أن تلف مقياس القوة غير الفعالة وعدادات الكهرباء ومحولات التيار المتردد وريليهات أجهزة الحماية سيؤدي ليس فقط إلى حدوث قطع في الدائرة الثانوية لجهاز CT، بل أيضًا إلى حدوث توصيل قصير في الدائرة الثانوية لجهاز PT. ٣. توجد ظواهر تفريغ كهربائي وشرارات في أطراف أسلاك دوائر الجهد المنخفض لمحول التيار CT. ٤. حدوث تشغيل خاطئ أو رفض التشغيل في أجهزة الحماية، وعادةً ما يتم اكتشاف هذه الحالة عند حدوث قطع خاطئ للتيار أو قطع التيار بشكل غير صحيح. 5. يعاني الجهاز نفسه من اهتزازات غير متساوية، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وضوضاء، وتصاعد دخان. يجب الانتباه: من الصعب ملاحظة الظواهر التي تحدث قبل ساعات الذروة. ما سبق هو الظواهر الشائعة لانفصال الدائرة الثانوية في جهاز CT، وتنبهك شركة تشانغهوي للأتمتة إلى أنه عندما تكون الحمل الأولي منخفضًا ولا تعمل الدائرة الثانوية، وليس هناك انفصال في دائرة التيار المستخدمة في القياس، فإن عيب انفصال الدائرة الثانوية يكون من الصعب اكتشافه، ويتطلب ذلك منا استكشاف الأمور وتراكم الخبرة من خلال العمل العملي. طرق معالجة أعطال الدائرة المفتوحة في المحول الكهربائي CT: يجب على الموظفين المسؤولين عن معالجة هذه الأعطال أن يقللوا من تيار الحمل الأولي قدر الإمكان، من أجل خفض جهد الدائرة الثانوية ; يجب أثناء العمل الوقوف على وسادة عازلة، وارتداء قفازات عازلة، واستخدام أدوات ذات عزل جيد، لضمان سلامة الأفراد. 1. في حال اكتشاف فصل كهربائي ثانوي في جهاز الأشعة المقطعية، يجب أولاً تحديد مجموعة دوائر التيار التي بها عطل، ومعرفة الطور المتأثر بالفصل، وتقييم تأثير ذلك على أنظمة الحماية. ثم يجب الإبلاغ عن حالة العطل فورًا إلى قسم التحكم، وإيقاف تشغيل أنظمة الحماية التي قد تتسبب في ردود فعل خاطئة. 2. حاول في أسرع وقت ممكن استخدام أسلاك قصيرة جيدة عند المحطات التجريبية القريبة لفصل الدائرة الثانوية لجهاز CT وفقًا للرسم التخطيطي، ثم قم بفحص نقاط الانقطاع وإصلاحها. ٣. يجب تقليل تيار الحمل في كل مرة قدر الإمكان. إذا كان هناك تلف شديد في جهاز CT، يجب نقل العبء وإيقاف التيار الكهربائي. ٤. يؤدي الربط الفعال للطرف الثانوي إلى ظهور شرارات، ويجب البحث عن نقطة الخلل في الدائرة التي تقع أسفل نقطة الربط. إذا لم يكن هناك شرارة عند الربط، فقد يكون الربط غير فعال، وقد يكون موقع العطل في الدائرة قبل نقطة الربط. يجب تغيير نقاط الربط تدريجيًا لتضييق نطاق البحث. 5. ضمن نطاق العطل، يجب فحص المقابس والمكونات التي من المرجح أن تتعرض للأعطال. بالنسبة للأعطال التي تم اكتشافها ويمكن معالجتها بشكل مستقل، مثل تراخي الموصلات الخارجية أو سوء الاتصال، يتم معالجتها فورًا ثم إعادة تفعيل الحماية المعطلة. إذا كان نقطة الفصل على أطراف التوصيل في جسم جهاز CT، فيجب إيقاف التيار الكهربائي. إذا لم يكن من الممكن التعامل مع المشكلة بشكل مستقل (مثل داخل الريليه) أو تحديد سبب العطل بنفسك، فيجب أولاً قطع الدائرة الثانوية لجهاز CT ثم الإبلاغ عن ذلك للمسؤولين.
Reply #22016-10-03
تلميح: تم منع المؤلف أو حذف محتواه، وتم حجبه تلقائيًا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.