Thread Content
توضح الرسومات متطلبات فحص لحام AB فقط، RT 20%. لم يتم تحديد متطلبات فحص الأنابيب التي يقل طولها عن 250 مم، لذا نرجو من الجميع شرح كيفية التعامل مع هذه الحالة. 1. الفحص وفقًا لنسبة 20% من الضغط الاسمي. 2. تغييره إلى فحص السطح. ٣. لا يتم الفحص.
في حالة استخدام فلانجة لحام مقاومة بالعنق، فإن لحام الأنبوب بالفلانجة يُصنف كلحام من الفئة B، ويجب أيضًا إجراء فحص بالأشعة السينية بنسبة 20%. يجب تقييم لحامات الزاوية التي يتم استلامها وفقًا للظروف المحددة، لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء اختبارات PT/MT أم لا.
تنص متطلبات GB150 على أن تحدد المواصفات الهندسية متطلبات الفحص للأنابيب التي يقل طولها عن 250 مم. بمعنى صارم، إذا لم تنص الرسومات التصميمية على ذلك، فلا يتم إجراء أي اختبار. يجب أن يكون وضع متطلبات الفحص من مسؤولية التصميم. لكن إذا طرحت وحدة التصنيع هذا السؤال على الجهة المصممة، فإن الجهة المصممة عادةً ما ترد بأنه يجب التقيد بمتطلبات فحص اللحامات من الفئتين أ وب، ولذلك، يتطلب طرح السؤال استراتيجية معينة.
عادةً ما يتم فحص الفم بالكامل، لا داعي لتوفير هذا المبلغ
توضح الرسومات متطلبات فحص لحام AB فقط، RT 20%. لم يتم تحديد متطلبات فحص الأنابيب التي يقل طولها عن 250 مم. وفقًا لمعايير GB150، يتم تحديد متطلبات فحص الأنابيب التي يقل طولها عن 250 مم في المستندات التصميمية. بما أن مستندات التصميم لم تذكر بشكل منفصل متطلبات فحص الأنابيب التي يقل قطرها عن 250 مم، فإن ذلك يعني تطبيق متطلبات اللحام من الفئة AB، أي RT20% ; وهو ما يعادل تحديد متطلبات RT20% لجميع اللحامات من الفئة AB
بما أنه 20% RT. هل يوجد في الوثيقة أي متطلبات لاختبارات فئة CD؟ كما لم يتم توضيح معايير فحص موصلات الأنابيب التي يقل طولها عن 250 مم، مما يدل على أن هذا النوع من الحاويات غير مهم. هل يمكن عدم إجراء فحص لخيوط اللحام في المفاصل التي يقل طولها عن 250 مم؟
إذا لم تنص الرسومات على وجود فجوات توصيل بقطر أقل من 250 مم، فيتم تنفيذ ذلك وفقًا للرسومات بنسبة 20% RT.
تتطلب المعايير الحالية أخذ المزيد والمزيد من العوامل في الاعتبار أثناء التصميم، كما تشترط أن تكون الرسومات دقيقة ومفصلة.
عادةً، عندما يكون معامل اللحام في الرسومات التصميمية 1.0، يجب ذكر وصلات الأنابيب التي يقل طولها عن 250 مم بشكل منفصل، ويتم إجراء فحص سطحي وفقًا للمعيار NB/T47013-2015، ويُعتبر النتيجة مقبولة من الدرجة الأولى. بالطبع، يمكنك أيضًا رفع المتطلبات. طالما كانت موصلات الأنابيب أقل من 250 مم، يتم إجراء فحص السطح وفقًا للمعيار NB/T47013-2015، ويُعتبر النوع I مطابقًا للمواصفات. هذه وجهة نظر شخصية. لكن في عملية المراقبة والتفتيش هذه، يجب كتابة كل شيء.