Thread Content
مؤشر مستوى السائل لدينا يعاني من تقلبات كبيرة في معدل التدفق، والتعديلات التي تم إجراؤها لم تحقق نتائج جيدة. سؤالي: ما هو القيمة المعتادة لمعامل pID التي يتم استخدامها لضمان استقرار النظام؟
يتم ضبط معاملات PID وفقًا للظروف الفعلية، ولا توجد بيانات ثابتة.
أنظمة DCS لدى كل الشركات المصنعة مختلفة، ولذلك فإن بيانات PID تختلف أيضًا. لكن إذا كان هناك تقلبات كبيرة في معدل التدفق، فيجب أن يكون جهاز التحكم في التدفق قادرًا على مواكبة ذلك، وبالتالي يحتاج إلى التعديل بشكل متكرر.
يجب تعديل معاملات PID بشكل مستمر بناءً على خصائص الجهاز نفسه وطريقة عمل الصمامات، ويُنصح بالاستعانة بأشخاص ذوي خبرة كبيرة في عملية تعديل معاملات PID. يفيد في ضبط PID لشركتكم. ،
لقد وجدت خبيرًا اليوم، وقام بإعادة تنظيم الأمور، وأصبح الوضع أفضل من ذي قبل، لكن لا يزال يتعين مراقبة الوضع. يكفي لمستوى السائل (الجهاز الرئيسي) ومعدل التدفق (الجهاز الفرعي) ضبط معامل التناسب وزمن التكامل فقط، أما زمن الاختلاف فلا حاجة لضبطه.
يجب إجراء تعديلات دقيقة حسب التغيرات الحاصلة. في الوقت الحالي، منحت العديد من شركات سينوبك صلاحية تعديل قيم PID للعمال. هل هناك أي مشاكل في أجهزة تحديد موضع صمامات التنظيم الخاصة بك؟
في الواقع، تعديل PID ليس معقدًا كما يقول البعض؛ المهم هو إتقان المبادئ. كما ذكرت، في الدوائر المشابهة، يتم عادةً تحقيق استقرار الدائرة الفرعية أولاً، ثم يتم ضبط الدائرة الرئيسية بطريقة متسلسلة! فيما يتعلق بمستوى السائل، من الضروري عادةً تحديد قيمة تفاضلية معينة، لكنها عادةً ما تكون صغيرة جداً! معايير التدفق يمكن ضبطها بشكل أساسي باستخدام إعدادات PI! أنا أيضًا أتفق تمامًا مع آراء الزملاء في الأعلى؛ فلا يوجد قيمة ثابتة لهذه المعايير، حتى بالنسبة للصمام نفسه، قد لا تكون هذه المعايير مناسبة بعد عملية الصيانة! لكن الاتجاه العام يجب أن يكون جيدًا!