طلب مساعدة: كيف يتم ربط جهاز سيمنس S7-300 بنظام DCS الخاص بشركة ليشي باستخدام وحدة الاتصال MODBUS؟ وأي نوع من وحدات CP341 يجب اختياره لهذا الغرض؟

2016-09-29View Original

Thread Content

طلب مساعدة: كيف يتم ربط جهاز سيمنس S7-300 بنظام DCS الخاص بشركة ليشي باستخدام وحدة الاتصال MODBUS؟ وأي نوع من وحدات CP341 يجب اختياره لهذا الغرض؟ أطرح السؤال نيابة عن شخص آخر، أرجو من الجميع تقديم المساعدة.
Reply #22016-09-29
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة budaoweng123 في تاريخ 29-9-2016 الساعة 16:46، وعادةً ما يتم استخدام نظام أومرون DCS كجهاز رئيسي لبروتوكول Modbus، بينما يُستخدم جهاز سيمنس PLC كجهاز تابع لبروتوكول Modbus، وذلك باستخدام بروتوكول Modbus RTU. إذا تم التأكد من المعلومات أعلاه، فيجب طلب منتج CP 341-RS 422/485، رقم الطلب: 6ES7 341-1CH02-0AE0 X27 (RS 422/485)، ويحتوي على منفذ بـ 15 دبوسًا. وإذا لم يكن لديك القدرة على كتابة برامج الاتصال، فيمكنك شراء جهاز Dongle جاهز، رقم الطلب: 6ES7 870-1AB01-0YA0 (يشمل حزمة برامج التشغيل)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.