أرجو شرح الفرق بين صمامات التحكم الكهرومغناطيسية ASCO551 و531

2016-09-30View Original

Thread Content

أرجو إفادتي بالفرق بين صمامات التحكم الكهرومغناطيسية ASCO 551 و531. طريقة توصيل صمامات التحكم الكهرومغناطيسية في شركتنا هي كالتالي: كارت DCS – ريلéه – صمام 551، وكذلك كارت DCS – جدار حماية – ريلéه – صمام 531 (لا يمكن استبدال صمام 551 بصمام 531). أرجو توضيح سبب عدم إمكانية استبدال صمام 551 بصمام 531
Reply #22016-09-30
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ssln123 في تاريخ 30-9-2016 الساعة 17:22. لم أرَ من قبل استخدام بطاقات DCS وأجهزة الحماية والريليهات لتحقيق عزل مزدوج كهذا، إنها متطلبات مرتفعة جدًا.
Reply #32016-09-30
تحتوي سلسلة 551 من الصمامات المنزلقة ذات الحالة الثابتة على بيانات أمان وظيفي معتمدة من TUV وفقًا لمعيار IEC 61508، ويمكن أن تصل درجة الأمان المستخدمة إلى SIL 4/AK 7، بينما لا تمتلك سلسلة 531 هذا الاعتماد. وهكذا، من وجهة نظر الأمان، تختلف مجالات الاستخدام، رغم أن الوظائف المتحققة قد تكون متشابهة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.