تقييم التأثيرات المعاكسة لمنظم التحكم في التدفق

2016-10-19View Original

Thread Content

دعونا أولاً نتحدث عن كيفية توصلي إلى هذا الاستنتاج، ولنرَ إن كان لدى الآخرين آراء مختلفة. PV: القيمة المقاسة، SP: القيمة المحددة، OP: القيمة الخارجة. 1. عندما يكون PV > SP، فإن قيمة OP تزداد، وذلك لتحقيق التأثير المطلوب ; عندما يكون PV > SP، يقل OP، وهذا يُعتبر رد فعل عكسي. (ملاحظة: لا علاقة بين التأثير المعاكس للمنظم وبين وضعية الفتح أو الإغلاق في الصمام.) يتعلق تشغيل الصمامات بناءً على الضغط فقط بإعدادات قنوات الإخراج في نظام DCS؛ فإذا كان الصمام من النوع الذي يعمل بالضغط، فإن إعدادات قنوات الإخراج في نظام DCS تكون في الاتجاه الصحيح، حيث يتوافق 0% مع 4 مللي أمبير ; إذا كان الصمام من نوع صمام تحكم بالضغط، فيتم ضبطه بشكل عكسي، حيث يتوافق 100% مع قيمة 4 مللي أمبير. 2. لا أعرف كيف يقوم الآخرون باتخاذ القرارات، لكن وفقًا للخطوة الأولى، فإن ضبط دائرة التحكم في DCS بشكل صحيح يكون فعالًا دائمًا، باستثناء حالات التباين في طريقة التحكم في تدفق المادة مع الآخرين. وفقًا للمادة الأولى، إذا كانت قيمة PV أكبر من SP، فيجب بالتأكيد إغلاق الصمام، أي أن قيمة OP ستنخفض، وبالتالي فإن النتيجة ستكون تأثيرًا عكسيًا. لكن مع ذلك، يعمل جميع مُنظمات التدفق بشكل عكسي، مما يسبب عدم الاطمئنان.
Reply #22016-10-19
أليس من المعروف طالما أن الدائرة تشكل تغذية راجعة سلبية؟
Reply #32016-10-20
“إذا كانت قيمة الحركة PV أكبر من SP، فيجب بالتأكيد إغلاق الصمام، أي أن قيمة OP ستنخفض، وبالتالي فإنه يحدث تأثير عكسي. ”هذه العبارة غير دقيقة، فالتدفق PV > SP يؤدي إلى إغلاق الصمام، لكن قيمة OP لا بد أن تنخفض، وذلك يعتمد على نوع الصمام الذي تختاره، سواء كان صمامًا يعمل بالطاقة الكهربائية أو بالغاز. لذلك، من الممكن حدوث تأثير إيجابي أو سلبي.
Reply #42016-10-20
1. وحدة PID: عندما يزداد الخطأ (PV-SP)، فإن خرج وحدة PID يكون في الاتجاه المباشر؛ أما عندما يقل الخطأ، فإن خرج وحدة PID يكون في الاتجاه المعاكس.

2. وحدة AO: مستوى 4mA-20mA يتوافق مع نسبة 0%-100% في الاتجاه المباشر، أما مستوى 4mA-20mA نفسه يتوافق مع نسبة 100%-0% في الاتجاه المعاكس.

3. إذا غيرت طريقة عمل وحدة AO إلى الاتجاه المعاكس، فإن وحدة PID للتحكم في التدفق ستعمل أيضًا في الاتجاه المباشر، وبذلك يمكنك الشعور بالراحة: lol

4. أعتقد أنه طالما يتم تحقيق شرط أن تكون الصمامات مفتوحة بالكامل عندما يكون مستوى OP 100%، ومغلقة بالكامل عندما يكون مستوى OP 0%, فلا بأس بتحديد الاتجاه المباشر أو المعاكس
Reply #52016-10-20
تحديد الاتجاه الإيجابي والسلبي للمنظم في نظام التحكم ذو المعامل الواحد: (1) يُفترض أن صمام التحكم الذي يعمل بالهواء يكون “+A”, بينما صمام التحكم الذي يعمل بعدم تدفق الهواء يكون “-A””; (2) عند فتح صمام التنظيم، يرتفع المعامل المُنظَّم إلى “+B”, وعند انخفاضه يصبح “-B”، وبالتالي يكون AB = “+”. يتم اختيار نوع المنظم بحيث يكون له تأثير عكسي ; AB=“——” مُنظم بتأثير تصحيحي.
Reply #62016-10-20
في أنظمة التحكم المتسلسل، يكون طريقة عمل المنظم الفرعي مشابهة لطريقة اختيار المنظم في الأنظمة البسيطة; يمكن تشغيل الجهاز التنظيمي الرئيسي بالطريقة التالية: عندما يزداد أو ينخفض القيمة الرئيسية أو الثانوية، إذا كان اتجاه حركة صمام التنظيم متطابقًا، فيجب اختيار وضع “التأثير المعاكس” للجهاز التنظيمي الرئيسي ; وعلى العكس، اختر "إيجابي: تأثير".
Reply #72016-10-21
أنت على حق، وهذا هو استنتاجي أيضًا. تعديل التدفق يكون تفاعليًا، هذا صحيح.
Reply #82016-10-21
يمكن التعامل مع إعدادات الفتح والإغلاق بواسطة نظام DCS على النحو التالي: عندما يزداد المدخل، يجب أن يزداد الخرج، وهذا يُعتبر تأثيرًا إيجابيًا، أما إذا انخفض الخرج، فهذا يُعتبر تأثيرًا سلبيًا. إذا كان المنظم جهازًا واحدًا، فيجب أخذ خيار التشغيل بالهواء والإيقاف بالهواء في الاعتبار. لم أقم بتشغيل PLC من قبل، لا أعرف إذا كانت هناك معايير اختيار مسبقة للتشغيل بالهواء/الإيقاف بالهواء.
Reply #92016-10-21
يمكن التحكم باستخدام PLC مع وحدة PID، فهو في الأساس مجرد جهاز تنظيم، والمبدأ واحد في كلتا الحالتين، مع إمكانية اختيار الاتجاه الإيجابي أو السلبي...
Reply #102016-10-21
ابحث عن كتاب حول ضبط الذات لتقرأه، فكل ما يُناقش فيه هو تقنيات ناضجة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.