Thread Content
مضخات الأنابيب المتعددة الطبقات العمودية المستخدمة في غرف المضخات، نظرًا لحدوث انقطاعات في المياه أحيانًا (عدة مرات في السنة)، فإن عدم إغلاق المضخة في الوقت المناسب بعد انقطاع المياه يؤدي إلى تلف الختم الميكانيكي بسبب نقص المياه (بعد كل انقطاع للمياه، يوجد الكثير من الهواء داخل المضخة والأنابيب، ويجب فتح فتحات التفريغ يدويًا لطرد الهواء، وأحيانًا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لطرد الهواء بالكامل). هذه الضواغط مخصصة لتزويد خزان المياه في الطابق العلوي بالمياه، ويتم التحكم في تشغيلها وإيقافها بواسطة كرة عائمة داخل الخزان حسب مستوى المياه. أريد الآن تحقيق إيقاف تلقائي للمضخة في حال نقص المياه في خط الإمداد، كيف يمكن ذلك؟ أود أيضًا إضافة جهاز تفريغ تلقائي (يبدو أن هناك صمام تفريغ تلقائي ميكانيكي؟) )، ما نوع الذي يُفضل استخدامه؟
أليس من الممكن تشغيل وإيقاف الضخ حسب مستوى السائل؟ يتم ضبط نظام إيقاف تشغيل المضخة تلقائيًا عند انخفاض مستوى السائل، وذلك لضمان عدم وجود سائل داخل الأنابيب مسبقًا
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 21-10-2016 الساعة 20:34. من السهل جدًا تنفيذ ذلك باستخدام نظام DCS، وذلك عن طريق إضافة وحدة اتصال بين نظام DCS ولوحة التوزيع الخاصة بالمضخات، بالإضافة إلى إضافة عنصر لإيقاف تشغيل المضخات في لوحة التوزيع. في موقعنا، والذي لا يخضع للتحكم عبر نظام DCS، كان لدينا أيضًا: جهاز قياس المستوى من نوع البوابات المغناطيسية، مع مستشعرين يُرسلان الإشارات عن بُعد؛ حيث يبدأ الضخ تلقائيًا عندما يرتفع مستوى السائل، ويتوقف تلقائيًا عندما ينخفض.
أجهزة الحماية المعتمدة على اكتشاف التيار الكهربائي، ومقاييس مستوى السائل، وغيرها
يتم التحكم في دخول الماء إلى خزان المياه الموجود على سطح المبنى باستخدام كرة عائمة، أليس كذلك؟ أي أنه لا يوجد جهاز لقياس مستوى المياه. من الصعب تحقيق نظام القفل الخاص بمستوى السائل، لذا فلنفكر في الأمر من الناحية الكهربائية، أي التيار والقدرة. صمام التفريغ المركب SCAR، هذا النوع من الصمامات يُستخدم في مخارج المياه العادمة، وهو مناسب للتفريغ التلقائي أثناء توقف الضخ بشكل متكرر.
ما يعنيه صاحب المنشور هو: أن مصدر المياه هو الشبكة الرئيسية للمياه.
هذا صعب حقًا، الصعوبة تكمن في كيفية معرفة أن الضخ قد أنهى طرد الهواء! ؟ ؟ إذا لم يتم تصريف الهواء بشكل كامل، فإن الختم الميكانيكي سيتعرض للتآكل~
لتزويد الطابق العلوي بالمياه، يجب أن تكون المياه تحت ضغط، لذا يُفضل استخدام ريليه للضغط؛ فهو حل بسيط وموثوق ويوفر التكاليف. مشكلة العادم. أضف مرحلة زمنية، بحيث يتم ملء الضخ بالضغط الناتج عن تدفق الماء بعد فترة زمنية معينة.