لماذا تُظهر قراءات مقياس التدفق الكهرومغناطيسي من كولون قيمًا سالبة دائمًا؟ بعد الفحص، تبين أن وحدة PLC تزود مقياس التدفق بالطاقة، كما أن لمقياس التدفق نفسه جهد إشارة. وبعد تغيير طريقة التوصيل إلى الطريقة غير المُغذية، يعرض مقياس التدفق قيمة “صفر” من حين لآخر. سيكون هناك قراءة في البداية، لكن القراءة ليست كبيرة والتقلبات متكررة جدًا، ما السبب في ذلك؟
هل يمكن أن يكون مقياس التدفق هذا نشطًا أو سلبيًا؟
هل يمكن أن يكون مقياس التدفق الكهرومغناطيسي المُستنسخ نشطًا؟ يتوافق مفهوم “النشط” و“غير النشط” عمومًا مع ما إذا كان جهاز القياس يحتاج إلى طاقة للعمل أم لا؛ فأجهزة قياس التدفق الكهرومغناطيسي عادةً ما تكون من نوع أربعة أسلاك، حيث يُستخدم سلك واحد لتزويد الجهاز بالطاقة، وسلك آخر لنقل الإشارات. والإشارات في هذه الحالة تكون غير نشطة، لأن الجهاز يحتوي على مصدر طاقة خاص به، وبالتالي يمكنه إرسال إشارات نشطة. أما في غرفة التحكم، فإن الإشارات تكون غير نشطة أيضًا……
ما هو حال مقياس التدفق أيضًا؟ مراقبة الحركة الجوية؟ ممتلئ؟ هل يستمر تدفق الوسط داخل الأنبوب أم يتوقف؟
أوضح أولاً ما إذا كانت اللوحة السطحية تعرض قيمًا سالبة أم النظام الخلفي، ثم أوضح حالة المادة داخل الأنابيب.
إذا كان الأنبوب ممتلئًا، وكان السائل ساكنًا; إذًا، دعونا نتحقق من التوصيل الأرضي وتوازن الجهد ; ; هل يوجد فقاعات في السائل؟ ; ; تدفق منخفض، يتم قطعه مباشرةً عند مستوى التدفق المنخفض
هل الأنبوب فارغ أم ممتلئ؟ إذا كان ممتلئًا، يُحظر ذلك ويظهر أيضًا خيار قطع التدفق بشكل مباشر، لكن ما يتم قطعه هو سرعة التدفق
إذا لم يتم استخدام جهاز قياس التدفق، فقد يكون هناك سائل متبقي على الأقطاب الكهربائية; إذا تم تفعيله، فقد يكون السبب عدم كفاءة نظام التحكم؛ جرب تفعيل خاصية فحص أنظمة التحكم الفارغة. إذا لم ينجح الأمر، فلنتحقق مما إذا كانت رؤوس الأسلاك متصلة بالأرض بشكل جيد، وما إذا كان غلاف خطوط الإشارات في جانب PLC متصلاً بالأرض بشكل جيد أيضًا، خوفًا من التداخل الكهرومغناطيسي.
من الواضح أن هذا لا علاقة له بـ PLC الخاص بك
تُظهر اللوحة السطحية قيمًا سالبة، مما يدل على وجود تدفق للوسط، لكن الأنبوب غير ممتلئ
لا فائدة من النقاش حول عدم الرضا، فالضغط المرتفع هو شرط ضروري لعمل مقياس التدفق الكهرومغناطيسي.