Thread Content
أرجو من الجميع المساعدة: بالنسبة لتدفق هواء بحجم 3000 متر مكعب في الساعة، ودرجة حرارة الهواء تتراوح بين 20 و60 درجة مئوية، ما هو حجم المبادل الحراري المطلوب؟ يتم التسخين باستخدام البخار، حيث أن ضغط الهواء هو 0.3 ميجا باسكال وضغط البخار أيضًا 0.3 ميجا باسكال. ما هو معامل التبادل الحراري بين الهواء والبخار؟ ما معدل سرعة التدفق بين الأنابيب عمومًا؟
أوصى بأن يقوم المشرفون بفحص بعض المشاركات في الطابق الثاني، فقد تبين أنها جميعًا مشاركات غير واضحة المعنى من هذا النوع. التعليمات التي لا تتناسب مع الموضوع هي أمور تافهة. . . . . لنعد إلى الموضوع الأساسي: وصف صاحب المشاركة غير كافٍ، كما أنه قد يؤدي إلى سوء الفهم. إذا كان الأمر يتعلق بتسخين هواء بارد بضغط 0.3 ميجا باسكال باستخدام بخار مائي مشبع بنفس الضغط، فإن الأمر سيكون بسيطًا. أما إذا لم يكن هناك حاجة لاسترجاع الماء الناتج عن تكثف البخار، فكل ما يتطلبه الأمر هو تحديد نوع عنصر نقل الحرارة المستخدم، حتى يمكن حساب معامل نقل الحرارة. سرعة التدفق تتوافق أيضًا مع عنصر نقل الحرارة. وهناك أيضًا متطلبات استهلاك الطاقة للمواد وما إلى ذلك. . . . لماذا يُقال إن ما يسبب الغموض هو سؤال صاحب المشاركة “ما هو معامل تبادل الحرارة بين الغازات”؟ يثير الأمر تساؤلًا حول ما إذا كانت هناك نية لاستخدام بخار الماء المغلي لتسخين الهواء؟ هل تضمن عدم حدوث تغير في حالة بخار الماء؟ لذا، من الصعب الإجابة على الأسئلة إذا لم يتم وصف الأمر بوضوح. . .
يوجد نوعان من أجهزة تسخين الهواء في محطات توليد الطاقة؛ المرحلة الأولى هي التسخين بالبخار، والمرحلة الثانية هي التسخين بغازات العادم. بالنسبة لعملية تبادل الحرارة بواسطة البخار، يجب إجراء اختبارات باستخدام نماذج، بالإضافة إلى الحسابات النظرية.
شكرًا على الرد، البخار المشبع يكفي. نظرًا لندرة استخدام هذه الحالة، أود الاستفسار عن قيمة معامل التبادل الحراري ومسألة سرعة التدفق.
وفقًا لشروطك، فإن استخدام معامل تبادل الحرارة بين البخار والغاز وقيمته 35 كيلوكالوري/ (م²·ساعة·°م) يعتبر أمرًا مناسبًا. أما بالنسبة للبخار المشبع عند ضغط 0.3 ميجا باسكال، ودرجة حرارته 134 درجة مئوية، فإن الكمية المطلوبة من البخار المشبع تتراوح بين 20 إلى 60 كيلوغرامًا في الساعة.
35 كيلوكالوري/ (م²·ساعة·°م) = 40 واط/م²·°م؟
أليس مبدل الحرارة يتخلص من الماء أيضًا عبر صمام التنفيس؟ يمكن فصل بخار الماء، كما يمكن استخلاص جزء من البخار من الماء لاستخدامه مرة أخرى في مبادلات الحرارة. درجة حرارة الهواء الساخن منخفضة، ويمكن تحقيق الاحتياجات عبر إجراءات بسيطة