Thread Content
ترتيب تشغيل مسخن الهواء في فرن التسخين، ومروحة سحب الغازات (الغازات المنبعثة)، ومروحة ضخ الهواء (الهواء)، وأسباب ذلك؟
بشكل عام، يتم أولاً تشغيل مروحة السحب للحفاظ على ضغط سلبي داخل فرن التسخين، وهو ما يساعد أيضاً في التخلص من الغازات المتفجرة في الأفران التي تعمل بالنفط أو الغاز أو مسحوق الفحم، وبالتالي تجنب المخاطر الناتجة عن انفجار الفرن; وفي الوقت نفسه، يبدأ جهاز تسخين الهواء في العمل أيضًا ; لإشعال الموقد، يجب تشغيل مروحة التهوية في الموقد الذي يحتاج إلى تهوية.
أعتقد أنه يجب تشغيل مروحة السحب أولاً، ثم تشغيل مروحة الضخ، مع تفعيل جهاز تسخين الهواء في نفس الوقت. وعندما يستقر الضغط السلبي داخل الفرن، ويصبح مستوى الأكسجين والغازات القابلة للاشتعال في المستوى المناسب، يمكن إشعال النار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشغيل جهاز تسخين الهواء في المراحل الأولى بشكل اختياري حسب درجة الحرارة المرتفعة في فرن التحويل، وبعد أن يعمل فرن التحويل بشكل طبيعي، يمكن تعديل كمية الهواء المستخدم في الاحتراق داخل الفرن حسب درجة حرارة الغازات الناتجة.
هل هو مطابق لترتيب تشغيل المبادل الحراري؟
أولاً، يتم تشغيل مروحة السحب لتبديل هواء الفرن، ثم يتم تشغيل المروحة النفاثة؛ وبعد عملية التبديل، وعندما يصبح الضغط السلبي في المستوى المطلوب، يتم إشعال النار.
مروحة السحب، مروحة الدفع، مسخن الهواء. مروحة السحب، لطرد الغازات الخطرة.
مرحبًا، أولاً، عند تشغيل مروحة السحب، هل يمكن أن يؤدي وجود غازات ساخنة بدرجة حرارة منخفضة لفترة طويلة أثناء عملية تسخين الفرن إلى تآكل نقطة الندى في الفرن؟