أنا أعمل في مجال DCS، وأثناء القيام بأعمال التحسينات التقنية، لاحظت أن البيانات الموجودة في الرسومات الخاصة بالمكتب الهندسي تشير إلى أن مصدر الطاقة للأجهزة المستخدمة هو “الدائرة الاحتياطية لنظام تزويد الطاقة الخاص بـ DCS”. كنت أعتقد سابقًا أن المقصود هو استخدام الدائرة الاحتياطية الموجودة في نظام UPS الذي يزود نظام DCS بالطاقة، وبناءً على ذلك اعتقدت أن الأجهزة المذكورة لا تحتاج إلى بطاقات DCS لتزويدها بالطاقة. يُذكر في بعض الرسومات أن “مصدر الطاقة للأجهزة هو 24 فولت DC، ويتم توفيره عبر دائرة DCS”، وهذا يوضح الأمر بشكل جلي، حيث أن البطاقات المستخدمة هي التي توفر الطاقة للأجهزة. هل فهمي صحيح؟
لأنها بطاقة ذكاء اصطناعي، يجب عليّ التأكد مما إذا كان القناة نشطة أم سلبية. ببساطة، ما يهمني هو ما إذا كانت البطاقة توفر التغذية الكهربائية للأجهزة الموجودة في الموقع أم لا. وإذا كانت هناك حاجة إلى توفير التغذية الكهربائية، فسأقوم بضبط المسارات داخل البطاقة لتكون على نظام 4 خطوط، أما في حالة عدم الحاجة، فسأجعلها على نظام 2 خطوط. إذا كان هناك خبير يمكنه مساعدتي في حل هذا السؤال، فهل يمكنني أن أسأل: ما هي أجهزة القياس التي لا تحتاج إلى بطاقات DCS لتزويدها بالطاقة، وما هي أجهزة القياس التي تحتاج عادةً إلى بطاقات من نوع DCS لتزويدها بالطاقة؟ أنا لست مطلعًا كثيرًا على أجهزة القياس في الموقع. :)
بالفعل، مع التركيز فقط على العمل في نظام DCS دون التعامل مع أجهزة القياس الميدانية، أصبح من الصعب عليّ تحقيق المزيد من التحسين.
حسب فهمي: مشروعكم يندرج تحت مشاريع التحسين التقني، وببساطة يعني ذلك إضافة بعض أجهزة القياس في الموقع، مع استخدام القنوات الاحتياطية لنظام DCS الحالي. توفر بطاقات DCS التي أعرفها بشكل أساسي جهدًا كهربائيًا قدره 24 فولت مستمر للأجهزة ذات النظام ثنائي الخط، دون الحاجة إلى توفير تغذية كهربائية منفصلة للجهاز، ويمكن تحقيق ذلك في معظم البطاقات عبر استخدام الوصلات الخاصة. لذلك، لم يعد مكتب التصميم يأخذ ذلك في الاعتبار... أما إذا كان هناك حاجة لتوصيل أجهزة قياس تعمل بنظام أربعة أسلاك، مثل مقاييس التدفق الكهرومغناطيسي التي تعمل بجهد 220 فولت، فإنه يجب أخذ توزيع الطاقة في الاعتبار، حيث أن إشارات هذه الأجهزة في الغالب تكون إشارات غير نشطة.
هذا الدائرة الاحتياطية للتغذية بالطاقة، وبشكل أساسي يعني ذلك أنه يمكنك استخدام أي كارتات أو موصلات غير مستخدمة حاليًا في نظام DCS الخاص بك، فقط اختر أي منها. لا يوجد أي مبدأ عميق كهذا.
أنت تفهم الأمر بشكل خاطئ، فمكتب التصميم لن يدخل في تفاصيل بهذا القدر كما ذكرت. لمعرفة ما إذا كانت دائرة الذكاء الاصطناعي تعمل بالطاقة أم لا، يجب التحقق من وجود أجهزة القياس في الموقع وكذلك وجود حواجز الأمان. يبدو أنك تتعامل مع نظام هيغاوا DCS، أليس كذلك؟
أنا أعمل على نظام DCS الخاص بشركة يوكوغاوا. أعلم أيضًا أن بطاقة AAI143 يمكنها تحويل قنوات البطاقة إلى نظام ثنائي الأسلاك أو رباعي الأسلاك عن طريق تعديل الوصلات الداخلية، بينما في حالة بطاقة AAI135، يتم إجراء التعديلات على لوحة الموصلات أو لوحة الحماية. أحتاج الآن إلى معرفة ما إذا كانت الرسومات التي قدمها مكتب التصميم توضح بشكل عام ما إذا كانت نقاط AI التي حددها مخصصة لتزويد الأجهزة الموجودة في الموقع بالطاقة أم لا وهل يمكن اعتبار عبارة “استخدام الدائرة الاحتياطية لنظام التغذية بالطاقة DCS الموجود” الواردة في رسومات مكتب التصميم، بمثابة توضيح منه حول نظام الأسلاك المستخدم في نقاط AI؟ فهمي هو أن مكتب التصميم قدم لي الرسومات، وطلب مني إضافة بعض نقاط AI. سيوضح في الرسومات ما إذا كان يجب استخدام نظام خطين أم أربعة خطوط لهذه النقاط، ثم أقوم بتنفيذ ذلك وفقًا للرسومات: إذا كان يجب استخدام نظام خطين، فأستخدم نظام الخطين، وإذا كان يجب استخدام نظام أربعة خطوط، فأستخدم نظام الأربعة خطوط، وأقوم بعمل الاتصالات اللازمة أو تغيير طريقة الاتصالات حسب الحاجة. إذًا، بعد قراءة ردود أصدقائي في المنتدى أعلاه، ألا يعني ذلك أن عبارة “استخدام الدوائر الاحتياطية لنظام التغذية بالطاقة الموجود حاليًا” لا تعني أن الأجهزة الموجودة في الموقع لا تحتاج إلى بطاقات لتزويدها بالطاقة؟
لأن الرسومات التي يقدمها مكتب التصميم، في الحقيقة، تختلف حسب الشخص. فالشخص الذي يعمل في مكتب التصميم ويتعامل مع عمله بجدية، ستكون الرسومات التي يقدمها أكثر دقة وتفصيلاً، وبالتالي يقل عليّ جهدي في التعامل مع نظام DCS. الشخص الذي يعمل في مكتب التصميم غير دقيق في عمله، فالرسومات التي يقدمها مليئة بالأخطاء، وعندما تصل هذه الرسومات إليّ، أشعر بالصداع أيضًا.
ليس الأمر معقدًا إلى هذا الحد، طالما تم توصيل المصدر بشكل صحيح وأن السعة كافية، فهذا يكفي، المهم أن تكون قنوات الإشارة صحيحة، أليس كذلك؟
أنا الآن أفهم، فمجرد التركيز على الرسومات التي يقدمها مكتب التصميم لا يكفي. يجب أيضًا التواصل بشكل مكثف مع فنيي الأجهزة في الموقع، للتأكد مما إذا كانت الأجهزة المطلوب تركيبها تعمل بنظام خطين أم أربعة خطوط. وإذا كان الأمر يتعلق بنظام أربعة خطوط، فهل يجب استخدام المفاتيح الكهربائية الموجودة داخل خزانة DCS، أم يجب الحصول على الطاقة من مصدر آخر؟ تختلف إعدادات أجهزة القياس الميدانية المختلفة قليلاً أيضاً.