Thread Content
مرحبًا بالجميع. في نظام CS3000 الخاص بشركة يوكوغاوا، تم إنشاء وحدة حسابية باسم “calc”، وذلك لتنفيذ عمليات الحساب المتعلقة ببعض نقاط العملية في الجهاز. أريد الآن تعطيل هذا الوحدة، لكنني اكتشفت أن وضعها الوحيد هو “auto”. فهل من الممكن تعطيل هذه الوحدة دون حذفها؟ أرجو من الجميع المساعدة. شكرًا
أبسط طريقة هي تغيير خاصية “start timing” من “periodic executing” إلى “one-shot processing”, ثم يمكن تنفيذ العملية. يمكن أيضًا كتابة سكريبتات داخله، وإضافة جمل IF ELSE END_IF، لتحديد ما إذا كان يتم تنفيذ الأوامر التي كتبتها مسبقًا من خلال مفتاح SW.
هل يمكن أيضًا إضافة * أو ! في بداية الجملة؟ وما إلى ذلك، ثم يتم وضعه في الأسفل، وهذا يعني أن الجملة لن تُنفذ. وإذا أردت استخدامها مرة أخرى، فعليك إزالة الرمز ووضعه في الأسفل
رائع يا أخي وورد. ظننت أنك تعمل في مجال الطعام.
على الأقل، لقد قضيت سنوات عديدة في استخدام برنامج Hikari DCS، لذا يجب أن أكون على دراية ببعض التفاصيل على الأقل. صحيح أنني أعمل على الشاشة منذ سنوات، وتأثرت بالبيئة المحيطة في مجال التحكم، وإلا سيكون الأمر محرجًا للغاية. المشكلة هي أن مهاراتي ليست كافية، وأخشى أن أؤدي إلى تضليل الكثيرين، وهذا سيكون مشكلة كبيرة. لذلك، لا يبقى لي خيار سوى الجلوس في المنطقة المخصصة للراحة:$
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة summeredge في تاريخ 8/11/2016 الساعة 18:15. أبسط طريقة: قم بتغيير الوضع إلى O/S، دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء. انقر على الشكل المعين في لوحة القيادة، ثم اختر “ITEM”، وبعد ذلك اختر “MODE”، وأدخل “O/S” واضغط على “Confirm”. إذا أردت استخدام الوضع الآخر، فقم بتغييره إلى “AUT”
أنت لا تزال هنا، وما زلت تعمل في يوكوغاوا؟
تعلمت أن O/S تعني إنهاء الخدمة، أليس كذلك؟
شكرًا على الإجابة من الأعلى، تعلمت*.