ما نوع الماء المستخدم في اختبارات الضغط لأنابيب الأكسجين؟ ؟ أرجو النصيحة

2016-11-08View Original

Thread Content

أيها الزملاء، أرجو إفادتي: ما هو نوع الماء الأنسب لإجراء اختبار الضغط على خطوط أنابيب الأكسجين (المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ)؟ وفقًا للمعايير، يجب أن يكون الماء المستخدم في اختبار الضغط خاليًا من الزيوت ونظيفًا (مع التحكم الجيد في أيونات الكلور)، لكن ما هي المعايير المحددة لخلو الماء من الزيوت؟ تخطط وحدتنا لاستخدام الماء المقطر في إجراء الاختبارات، وقد أظهرت نتائج فحص محتوى الزيوت في هذا الماء قيمة 5.4 ملغ/لتر. أرجو من الخبراء توضيح ما إذا كان يمكن استخدام هذا الماء أم لا؟ ؟
Reply #22016-11-09
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة niat8888 في تاريخ 11-11-2016 الساعة 16:25، وقد ذكرت أنها ضغط الماء في خطوط أنابيب الأكسجين. . . بالطبع، باستخدام الماء. . يجب استخدام ماء خالٍ من الزيوت، بالإضافة إلى الهواء والنيتروجين، لإجراء اختبارات الضغط. مستوى الزيوت في الماء لا يشكل مشكلة. . . المتطلب العام هو أن تكون نسبة الزيت أقل من 125 ملغ/متر مربع
Reply #32016-11-09
“”المتطلب العام هو أن تكون نسبة الزيت أقل من 125 ملغ/لتر. من أين جاء ذلك؟
Reply #42016-11-09
مياه مقطرة، هل تحتوي على أيونات كلور؟
Reply #52016-11-09
عادةً ما يتم استخدام ماء نقي، بحيث لا يتجاوز محتوى أيونات الكلور 25 جزءًا في المليون. لم أصادف مصطلح نسبة الزيت من قبل.
Reply #62016-11-09
:لول، وفقًا لمتطلبات الإرجاع: متطلبات أنابيب الأكسجين في قسم التبريد
Reply #72016-11-10
بالنسبة للسؤال الذي طرحته، فإن أنابيب الأكسجين تخضع بعد اختبار الضغط لعملية إزالة الدهون، ولذلك فإن متطلبات المياه المستخدمة في اختبار الضغط تتوافق مع المادة 8.6.4-1 من معيار “GB 50235-2010 لمواصفات تنفيذ مشاريع أنابيب المعادن الصناعية”، حيث يجب استخدام مياه نظيفة في اختبار الضغط. عند إجراء الاختبارات على أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ، والنيكل، وسبائك النيكل، أو على الأنابيب المتصلة بأنابيب أو معدات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والنيكل، وسبائك النيكل، يجب ألا يتجاوز محتوى أيونات الكلور في الماء 25×10ـ٦ (25 جزء في المليون). يتم عملية إزالة الدهون وفقًا للمواصفات المذكورة في الفقرة 9.5 من معيار “GB 50235-2010 لمواصفات تنفيذ مشاريع أنابيب المعادن الصناعية”. للإطلاع فقط
Reply #82016-11-10
أنا أعرف ذلك، فلم يتم تحديد معايير محددة لنسبة الزيت في الماء، بل كان المطلوب هو ماء نظيف خالٍ من الزيت. وقد تأكدت من نظافة الأنابيب وخلوها من الزيت أثناء عملية البناء (حيث بلغت نسبة الزيت في الأنابيب 49 جزءًا في المليون). وبعد اختبار الضغط، لم أقم بعملية إزالة الزيت مرة أخرى، بل اكتفيت بعملية التنظيف فقط.
Reply #92016-11-10
من بين كل هذه المعايير، يُذكر فقط ضرورة استخدام ماء نظيف خالٍ من الزيوت، لكن الماء النظيف الخالي من الزيوت شبه غير متوفر. **تنص المواصفات على أن مستوى الزيوت في الماء المستخدم في عمليات التنقية يجب أن يكون أقل من 2 ملغ/لتر. لذلك، يجب استخدام ماء نظيف خالٍ من الزيوت في اختبارات ضغط خطوط الأكسجين، والسؤال هو ما هو المعيار المحدد لمستوى الزيوت في هذا الماء
Reply #102016-11-10
ووفقًا للمعايير المحددة في JBT6896-2007، يجب ألا تتجاوز كمية الأكسجين على سطح الأجهزة 125 ملغ/متر مربع، وهو ما يعتبر مطابقًا للمتطلبات

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.