Thread Content
لقد نظمت الشركة عدة تدريبات إطفاء، لكنها كانت جميعًا خلال النهار، دون إجراء أي تدريبات في العطلات أو في الليل. أتساءل هل نظمت شركاتكم أي تدريبات إطفاء في العطلات أو في الليل؟ بالإضافة إلى ذلك، هل يشارك قوات إطفاء خارجية في تدريبات الإطفاء التي تُجرى في العطلات أو في الليل؟ شكرًا
لا يوجد في الليل، عادةً ما يكون ذلك خلال النهار، ويتعلق بشكل أساسي بتدريبات إطفاء الحرائق والإخلاء.
نحن أيضًا نجري التدريبات خلال النهار...
نحن أيضًا نفعل ذلك خلال النهار، حيث نشرح أولاً بعض المعرفة الأساسية في الإسعافات الأولية (إنعاش القلب والرئتين)، ثم كيفية الهروب، وأخيرًا استخدام طفايات الحريق وأنابيب الإطفاء
كان هناك تدريب في الساعة 19:30، وبعد انتهاء العمل لم يعد هناك تدريبات بعد ذلك. تم إجراء اختبارات الاستجابة للطوارئ ليلاً، وفي السنوات الثلاث الماضية كان ذلك مرة واحدة فقط. أعتقد شخصيًا أن التدريبات الليلية ضرورية، وذلك بشكل أساسي لرفع وعي الجميع وتحسين قدرتهم على الاستجابة!
يجب أولاً إتقان عملية الطوارئ، ثم يأتي مسألة الوقت.
يجب أولاً إتقان عملية الطوارئ، ثم يأتي مسألة الوقت. :النصر::النصر::النصر:
يتم تنفيذ أنشطة الإطفاء* والتدريبات* خلال النهار، ولم تُجرَ أي أنشطة إطفاء ليلًا. يتم تنظيم تدريبات ومناورات سنويًا، ويشارك فيها أيضًا فرق الإطفاء الخارجية، كما تم إجراء مناورتين مشتركتين (بمشاركة فرق الإطفاء والوحدات المجاورة والجهات الإدارية وغيرها). لقد تم التعامل مع حرائق صغيرة في الليل مرتين، إنه أمر مخيف للغاية
من الممكن مشاركة حوادث الحريق مع الجميع.
إذا فكرت في الأمر، فلم يكن مرتين فقط. أعمل في مصنع لإنتاج الكلور والقلويات، وقد حدث مرتان أن أدى البرق إلى اشتعال غاز الهيدروجين الذي يتم تصريفه عبر المداخن، وقد حدث ذلك فقط في الليل، ولم يحدث ذلك أبدًا خلال النهار. لكن الجميع يعلم أن هناك خطة لمواجهة مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى معدات إطفاء متخصصة، ويكفي التعامل معها وفقًا للتدريبات المعتادة. ٢. قبل بضع سنوات، خلال جولة ليلية، مر فريق التفتيش بغرفة راحة الفنيين (التي يكون فيها أحدًا فقط نهارًا)، ولاحظ وجود دخان يتصاعد. عند فتح الباب، وجدوا سلة المهملات الموجودة عند المدخل تدخن، فسارع فريق التفتيش إلى إطفاء النار باستخدام الماء. أظهر التفتيش لاحقًا أن السبب كان التدخين سرًا. لهذا السبب، تم معاقبة القسم المعني بشدة. الإجراء هو: وضع أحكام العقوبات على لوحات معلقة على الجدران، وتوضيح اسم المسؤول عن إدارة المنطقة على تلك اللوحات ; قبل انتهاء الوردية النهارية، يجب تفريغ القمامة من غرفة الاستراحة، ويقوم رئيس القسم بفحص عشوائي في أوقات غير محددة قبل انتهاء العمل أو قبل بدايته. لم تحدث أي حوادث مماثلة بعد ذلك. ٣. بعد توقف فرن تصنيع HCl نتيجة عطل، وبعد إعادة تشغيله، لوحظ بعد فترة قصيرة من إشعال النار تذبذب في ضغط الفرن مع بدء ارتفاعه إلى قيمة إيجابية، مما أدى إلى إيقاف الفرن فورًا. أثناء الفحص الميداني من قبل المشغل، تبين أن مروحة الغازات العادمة كانت تشتعل، فأمسك على الفور بجهاز الإطفاء الموجود بالقرب منه وأخمد النار بسرعة (وبعد إيقاف التشغيل، تم ملء الجهاز بغاز النيتروجين لاستبدال الهواء). تبين لاحقًا أن محرك مروحة غازات العادم الذي تم استبداله مؤخرًا ليس محركًا مقاومًا للانفجار ; ارتفع العبء بعد القيادة بسرعة كبيرة، مما أدى إلى وجود كمية كبيرة من الهيدروجين. تم معاقبة كل من قسم الإنتاج وقسم الصيانة. الإجراء: استبدال الإلكتروليت الذي يلبي متطلبات مقاومة الانفجار ; التأكيد على معايير التشغيل الآمن، ومتطلبات التحكم في مؤشرات العملية ; تبادل المعلومات والنقاش، واستخلاص الدروس. بشكل عام، يجب تدريب الموظفين في الخطوط الأمامية على مهارات التعامل مع الحالات الطارئة بشكل ضروري، حتى يتمكن كل شخص من امتلاك المهارات الأساسية للتعامل مع المواقف الطارئة في الميدان. بالطبع، لا يمكن إغفال تعزيز الإدارة وتحقيق السلامة الجوهرية وغيرها من المتطلبات.