Thread Content
ما هو القطر المناسب لأنابيب التدفئة المستخدمة مع الأجهزة؟ يُعتبر استخدام أنابيب بقطر ف10 خيارًا جيدًا للتدفئة، فكيف يمكن أن تتجمد أنابيب الأجهزة رغم ذلك؟ لا أفهم، إنها سالب 6 درجات فقط
يمكن تنزيل معيار SH/T 3040-2012 “مواصفات تصميم الأنابيب المرافقة والأنابيب الوسيطة في صناعة البتروكيماويات” للإطلاع عليه، كما أن معيار SH/T 3040-2002 “مواصفات تصميم الأنابيب المرافقة والأنابيب الوسيطة في صناعة البتروكيماويات” جيد أيضًا. من السهل العثور على المعايير الإلكترونية الشائعة القديمة، فهي متوفرة في “هايتشوان” (يوجد شريط بحث في الزاوية العلوية اليسرى من النسخة الحاسوبية لـ“هايتشوان”).
في مجال الأجهزة، يمكن أيضًا الاطلاع على SH3126، هل أنابيب التدفئة متجمدة؟ ما هو نقطة التكثف للوسيط؟
بالتأكيد البخار منخفض الضغط، أستخدم أنبوبًا بقطر ف8 للتصريف، فيخرج البخار من الطرف الآخر ولا يتجمد.
يُستخدم أنابيب الفولاذ الكربوني من نوع 18x3 بشكل واسع، بينما يُستخدم أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع 12 بشكل أكبر.
أنبوب رقم 10 كافٍ، المهم هو السيولة والعزل الحراري
على الرغم من أن الرد لا يتوافق مع الموضوع، إلا أنني أود أن أقول إن استخدام التدفئة الكهربائية قد يكون أبسط وأكثر راحة، ففي الماضي كان مصنعنا يستخدم التدفئة الكهربائية
يتم مراقبة ضغط خطوط المياه العائدة باستخدام أنابيب التدفئة، ويجب أن تظل صمامات التصريف مفتوحة. يمكن استخدام أسلاك التدفئة، لكن يلزم إضافة أسلاك التدفئة نفسها/وصلات وسطية/وصلات نهائية/أسلاك كهربائية وقواطع كهربائية. يجب أخذ حجم الحمل في الاعتبار.
غيّر إلى التدفئة الكهربائية، فهو أكثر سهولة.