سؤال: لماذا يقال إن محولات الضغط ذوة الفلانجتين المزدوجتين لا يمكن استخدامها في قياس مستوى السائل في خزان تفريق السوائل في الضواغط؟ أجاب موظفو مكتب التصميم بأن فرق الضغط بين الفلانجات يخضع لقيود المدى (فالخزان مليء بالزيت، وارتفاع الخزان أقل من 70 سم)، لكنني أرى أن هذا السبب غير منطقي! لقد قمت بمراجعة كتيب تعليمات جهاز FCX-III من شركة فوجي، وهو يوضح بشكل صريح أن نطاق القياس لهذا الجهاز، الذي يستخدم فلانجتين للقياس، يتراوح بين 0.32 كيلو باسكال على الأقل، و3000 كيلو باسكال على الأكثر! لذلك لا أعرف لماذا لا يمكن قياس مستوى السائل في خزان التقسيم. سألت الشركة المصنعة، وقالت إنه عند قياس المستوى عند ضغط أقل من 3 كيلو باسكال، لا يمكن استخدام تقنية الفلانجات المزدوجة. لكنني لا أفهم ما الغرض من نطاق القياس 0.32؟ أرجو من الخبراء التكرم بتقديم نصائحهم، فأنا ممتن للغاية! أتطلع إلى الرد، شكرًا!
يمكن قياس الوسط الذي تكاد كثافته لا تتغير
ذلك الرقم مخصص لخداع الناس، ههه. . . . تمامًا كما يتم ضبط مقياس التدفق على نطاق من 0 إلى 20 طنًا في الساعة، بحيث يمكن قياس أي شيء ضمن هذا النطاق، فلماذا يتم أيضًا تحديد حد للإشارات الضعيفة؟ لأن قيمة هذا الشيء في نطاق صغير لا معنى لها، فعلى الرغم من وجود قيمة، إلا أنه لا يمكن التأكد مما إذا كانت هذه القيمة حقيقية أم لا. مُرسل ذو فلانجتين في نطاق 0–3000 كيلوباسكال، قادر على قياس أي قيمة ضمن هذا النطاق، لكن لماذا لا يمكن استخدامه عند 3 كيلوباسكال؟ إن 3 كيلوباسكال قيمة معقولة مقارنة بـ 0، لكنها تمثل 0.1% فقط من النطاق الكلي للقياس. فهل هذه النسبة تمثل مستوى دقة المُرسل ذو الفلانجتين؟ صحيح أن المُرسلات ذات الفلانجتين يمكن أن تصل إلى مستوى دقة صناعية يبلغ 0.1، لكن هل هذه القيمة موثوقة؟ هل له أي معنى عملي؟ ؟ نطاق القياس للمسطرة هو من 0 إلى 20 سم، لكن هل يمكنها قياس مسافة 0.2 مم بدقة؟ ؟
تقلبات كبيرة. مجرد أن تنفخ، يصبح الضغط 1 كيلو باسكال؛ وبما أن نطاق القياس صغير جدًا، فإن أي تغير طفيف في الضغط يؤدي إلى تقلبات كبيرة في القراءة.
أمم، في الحقيقة كنت أفكر في هذا الجانب في البداية، لكن في النهاية قال مكتب التصميم إنه ليس السبب الرئيسي. لكن بعد أن قرأت إجابات الجميع، شعرت وكأن هناك شيئًا بسيطًا في قلبي. إن تشبيه ذلك الشخص جيد للغاية؛ فالمسطرة يمكنها قياس 20 سنتيمترًا، لكن إذا طُلب منها العمل في نطاق 0.02 سنتيمتر، فلن تتمكن من تحقيق المطلوب. ملء زيت السيليكون أيضًا يشكل مشكلة.
شكرًا! كلامك منطقي إلى حد ما.
بالطبع، المدى صغير جداً؛ أي عندما يكون المستوى ممتلئاً، يكون الضغط بضعة كيلو باسكال فقط، وفي هذه الحالة لا يمكن استخدام هذا الفرق في الضغط
٠.٣ متر، لا تستخدم الفلانجات المزدوجة، استخدم نوعًا آخر بدلاً منها.
لا داعي للقلق يا صاحب الموضوع، هذه حقيقة؛ فمن الصعب قياس فرق الضغط البالغ حوالي 1 كيلو باسكال باستخدام الفلانجات المزدوجة، وقد مررت بذلك أيضًا. :D