Thread Content
تنص مواصفات تصميم أنظمة التوزيع والإمداد بالكهرباء على أنه في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المنخفضة والنائية، يمكن استخدام خطوط هوائية بجهد 6 كيلوفولت أو أعلى لتلبية الأحمال من الدرجة الثانية كيف يتم تعريف الحمل المنخفض هنا؟ إذا كانت الشركة المزودة للطاقة توفر خطًا هوائيًا مكونًا من مسار واحد، مثل خط بجهد 10 كيلوفولت، فهل يجب تغيير ذلك إلى مسارين عند مرور الطاقة عبر صندوق الإدخال في المصنع، حتى يتم تزويد محولين يعملان بشكل متبادل؟ أرجو من الزملاء ذوي الخبرة أن يشاركوني معرفتهم! ؟
الفئة الأولى من الأحمال: تلك التي يؤدي توقف توليد الطاقة فيها إلى خطر حدوث إصابات بشرية أو أضرار جسيمة في المعدات التي يصعب إصلاحها، أو إلى خسائر كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي. الفئة الثانية من الأحمال: يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تلف كميات كبيرة من المواد، وانخفاض كبير في الإنتاج، أو حدوث أضرار جسيمة في المعدات، لكن يمكن تجنب ذلك باتخاذ تدابير مناسبة. مثل مصانع النسيج، ومصانع تصنيع الآلات، ومصانع الكيماويات، وغيرها ; الفئة الثالثة من الأحمال: جميع أجهزة استخدام الكهرباء التي لا تنتمي إلى الفئتين الأولى والثانية. وبناءً على خصائص الأحمال الكهربائية المذكورة أعلاه، فإن هناك متطلبات أساسية لنظام التزويد والتوزيع كالتالي: الأحمال من الفئة الأولى: يُطلب استخدام مصدري طاقة مستقلين لتزويدها بالطاقة. ما يُسمى بـ “مصدرين مستقلين للطاقة” هو أنه في حال حدوث عطل في أحد مصادر الطاقة أو توقفه عن العمل بسبب الصيانة، فإن ذلك لا يؤثر على قدرة المصدر الآخر على توفير الطاقة، وبذلك يتم الحفاظ على استمرارية التغذية بالطاقة. الأحمال من الفئة الثانية: تتطلب استخدام مسارين لتوصيل الطاقة، أي خطين لتزويد الطاقة (بما في ذلك الخط الرئيسي والخط الاحتياطي وخط الربط). عندما يكون من الصعب استخدام خطين، يُسمح باستخدام خط واحد مخصص لتوفير الطاقة. الأحمال من الفئة الثالثة: لا توجد متطلبات خاصة لتوفير الطاقة لهذه الفئة من المستخدمين، ويكون تأثير انقطاع التيار عليهم ضئيلاً، لكن يجب بذل الجهود لزيادة موثوقية إمداد الطاقة دون زيادة الاستثمارات.