HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

هل يمكن استخدام المياه المعالجة في دورات المياه لأبراج التبريد في المباني المدنية؟

2016-11-30View Original

Thread Content

شركتنا هي مركز تجاري كبير، حيث يأتي مصدر المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي المنزلية ومياه الصرف الناتجة عن المطاعم. بعد معالجتها بالأغشية، تصبح جودة المياه مطابقة لمعايير المياه المعاد تدويرها، بل وحتى مطابقة لمعايير جودة المياه الصالحة للشرب. وتبلغ نسبة الكلوريدات في هذه المياه 180، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة الكلوريدات في المياه الصالحة للشرب عادةً. مستوى COD أقل من 10، ومستوى النيتروجين الأمونيائي أقل من 1. من خلال مراجعة الأدبيات المتوفرة، يتضح أن المياه المعاد تدويرها تُستخدم بشكل كامل في أبراج التبريد الصناعية. فهل هناك أمثلة على استخدامها في أنظمة التبريد في المباني المدنية، وخاصة في الأماكن التي تتطلب معدات وظروف بيئية معينة؟ هل هناك أي تجارب عملية في هذا الشأن؟
Reply #22016-11-30
إذا كانت نسبة أيونات الكلور مرتفعة فقط، فلا ينبغي أن يكون هناك أي مشكلة عند استخدامها في مياه التبريد التقليدية. يمكن على الأقل إضافة جزء منه. يوجد معايير خاصة لاستخدام مياه التبريد المتداولة في بعض الصناعات أو الأجهزة، ويمكنك الرجوع إلى بعض المواد لتحديد ما إذا كان يمكن استخدام هذه المياه أم لا.
Reply #32016-11-30
إذا كانت نسبة أيونات الكلور مرتفعة فقط، فقد يؤدي ذلك إلى التآكل
Reply #42016-12-01
مررت، شكرًا لصاحب المنشور! ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
Reply #52016-12-01
هل يمكن استخدام المياه المعالجة في أنظمة تبريد المباني المدنية؟ المياه الناتجة بعد المعالجة بالأغشية تحتوي على نسبة كلوريدات 180، وقيمة COD أقل من 10، ونسبة النيتروجين الأمونيائي أقل من 1، وهذه القيم تتوافق مع معايير جودة المياه المعاد تدويرها، لذا يمكن استخدامها كمياه إضافية في أنظمة التبريد المدنية. لكن يجب الانتباه إلى تأثير محتوى أيونات الكلور في حال كانت أنابيب التبريد مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
Reply #62017-04-27
لقد تعاملت مع نظام مياه التبريد في أحد المشاريع التجارية الكبيرة، وفيما يلي قائمة ببنود الفحص والوحدات المستخدمة في قياسها:

| رقم البند | بند الفحص | الوحدة | المعيار |
|------------|-------------|--------|----------|
| 1 | الموصلية الكهربائية | us/cm | 307 | 3560 |

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.