حول التكرار في سيمنس S7-400
Thread Content
قامت وحدتنا مؤخرًا بترقية جهاز S7-400PLC الموجود في غرفة التحكم، وذلك بهدف تحقيق الاحتياطية؛ حيث تم تركيب جهاز ET200M إضافي لكل جهاز، بحيث أصبح هناك جهازان، وظلت عناوينهما كما هي، لكن البطاقات المستخدمة لم تتغير، كما لم تتغير الإشارات في الموقع. كما تم تركيب وحدة CPU إضافية، بحيث أصبح هناك وحدتان، وكلاهما متصلان عبر حافلة DP. في رأيي، هذا الإجراء غير مفيد، فهو يمكن أن يكون مفيدًا فقط في حالة حدوث مشكلة في جهاز ET200M أو في وحدة CPU. أرجو من الزملاء تقديم تحليلهم لهذا الأمر، شكرًا2. لم يتم إضافة جهاز ET200 فقط، بل تم تزويد كل جهاز ET200 بوحدة واجهة IM153، مما يوفر تكرارًا لحافلة DP.
3. في حالة تعطل وحدة المعالجة المركزية، يمكن القيام بالانتقال دون أي انقطاع.