【سؤال وجواب، السؤال رقم 228】 4 ديسمبر 2016: ما هو ترتيب فتح فتحات التصريف في الحاويات أثناء عمليات الصيانة؟ لماذا؟ يمكن رؤية المراجع بعد الرد، ويكفي الإجابة على النقاط الرئيسية للحصول على الدرجات. أثناء التوقف للصيانة، يجب فتح فتحات الدخول من الأعلى إلى الأسفل، لأن البدء من الجزء العلوي يساعد على تهوية الحاوية، مما يسمح بطرد الغازات القابلة للاشتعال أو الغازات الضارة بسرعة ; كما يجب الانتباه إلى فتح أنابيب التصريف أو التخلص من السوائل في قاع الخزان، لتجنب خطر اشتعال السوائل أو المواد الغريبة المتبقية في قاع الخزان أو انفجارها، مما قد يسبب أضرارًا للأشخاص. ملخص الأسئلة والأجوبة لعام 2016 (تم تحديثه حتى نوفمبر~~~~) http://bbs.hcbbs.com/thread-1597792-1-1.html
طلب تقديم عروض لرعاية “مسابقة اختيار أفضل عشرة أعضاء في هايتشوان لعام 2016” http://bbs.hcbbs.com/thread-1628108-1-1.html (المصدر: منتدى هايتشوان الكيميائي)
تكون ترتيبية فتح فتحات التهوية من الأعلى إلى الأسفل، أي يجب أولاً فتح فتحة التهوية الموجودة في الجزء العلوي من الجهاز (البرج أو الخزان)، ثم فتح باقي فتحات التهوية تباعاً من الأعلى إلى الأسفل. من أجل تسهيل التهوية الطبيعية، ومنع بقاء الغازات القابلة للاشتعال داخل الأجهزة، مما يسمح بخروج هذه الغازات بسرعة وتجنب حوادث الانفجار، كما يساعد ذلك في تهيئة الظروف المناسبة تدريجيًا لدخول الأشخاص إلى البرج (الجهاز). في بعض المصانع، يتم فتح فتحات الوصول الثلاثة في الأعلى والأوسط والأسفل أولاً، من الأعلى إلى الأسفل. كما أنه يسهل التهوية الطبيعية، مما يخلق ظروفًا مناسبة لدخول الأشخاص إلى البرج. قبل فتح فتحة الوصول في قاع الجهاز (البرج أو الخزان)، يجب أيضًا التحقق مرة أخرى من صمام التفريغ في النقطة الأدنى للتأكد من أنه مفتوح بالفعل، وأن جميع المواد المتبقية في قاع الجهاز قد تم تفريغها بالكامل، قبل أن يتسنى فتح فتحة الوصول في القاع. وبهذه الطريقة، يمكن تجنب بقاء سوائل ذات درجة حرارة مرتفعة في قاع الجهاز، مما قد يتسبب في حوادث حروق أثناء فتح فتحات التصريف. يجب أن يتم تهوية البرج (الوعاء) بشكل طبيعي، وبعد الحصول على نتائج الفحوصات المطلوبة، يتم إصدار تصريح للعمل داخل البرج (الوعاء)، حتى يمكن البدء في العمل به. يتم أخذ عينات من الأبراج (الأوعية) وإجراء تحليلات عليها لمنع الاختناق أو التسمم داخل البرج، بالإضافة إلى منع حدوث انفجارات أو حرائق عند استخدام الغازات المتبقية في البرج أثناء العمليات المتعلقة بالنار، وذلك لضمان سلامة العمليات المتعلقة بالنار.
يساعد تفكيك فتحة الدخول من الأعلى إلى الأسفل على التهوية الطبيعية. عند الدخول إلى الحاوية، يتم تحليل مستوى الأكسجين والغازات القابلة للاشتعال، ثم يتم إصدار تقرير التحليل. ويجب الحصول على تصريح للعمل في الأماكن المحدودة للدخول. على أي حال، يجب أن يكون الأمان هو الأساس
تكون ترتيب فتح فتحات التفتيش في الخزان أثناء التوقف للصيانة من الأعلى إلى الأسفل. الاعتبار الرئيسي هو مسألة التهوية؛ فقبل فتحه، كان المكان مغلقًا تمامًا. وإذا تم الفتح من الأسفل إلى الأعلى، فإن فتح أعلى فتحة للدخول سيكون صعبًا للغاية، لأن هناك تركيزًا عاليًا من الغازات السامة والضارة داخلها. لذا، يجب البدء بالفتح من الأعلى، حيث لا يحدث تدفق هواء داخلي، وبالتالي لا تخرج الغازات السامة بسهولة، مما يسهل فتح الفتحات. والأمر نفسه ينطبق على إغلاق الفتحات.
الجواب: ترتيب فتح فتحات الصيانة هو من الأعلى إلى الأسفل، أي يجب أولاً فتح أعلى فتحة في الجهاز، ثم فتح الفتحات التالية تباعاً من الأعلى إلى الأسفل. السبب هو السلامة، لمنع عدم تنظيف البرج بشكل كامل، أو لمنع حدوث كبريتيد الحديد بشكل طبيعي وإلحاق الضرر بالأشخاص.
تكون ترتيبية فتح فتحات التهوية من الأعلى إلى الأسفل، أي يجب أولاً فتح أعلى فتحة تهوية في الجهاز، ثم فتح باقي الفتحات تباعاً من الأعلى إلى الأسفل، وذلك لتسهيل التهوية الطبيعية ومنع بقاء الغازات القابلة للاشتعال داخل الجهاز، مما يسمح بخروج هذه الغازات بسرعة وتجنب حوادث الانفجار.
أثناء التوقف للصيانة، يجب فتح فتحات الدخول من الأعلى إلى الأسفل، لأن البدء من الجزء العلوي يساعد على تهوية الحاوية، مما يسمح بطرد الغازات القابلة للاشتعال أو الغازات الضارة بسرعة; كما يجب الانتباه إلى فتح أنابيب التصريف أو التخلص من السوائل في قاع الخزان، لتجنب خطر اشتعال السوائل أو المواد الغريبة المتبقية في قاع الخزان أو انفجارها، مما قد يسبب أضرارًا للأشخاص.
من الأعلى إلى الأسفل، لمنع دخول الهواء من الجزء السفلي إلى الجزء العلوي من البرج، ولمنع تكون كبريتيد الحديد في الجزء العلوي من البرج، وذلك لتجنب المشاكل الأمنية